에너지/열교해석관련 질문

냉동 창고 바닥 시공 관련

1 수이지 1 38 03.08 07:53

 

"신축" 철골 구조 판넬 창고 건축 계획 중 입니다.(식자재 보관 유통)

 

# 1층 200평, 2층 200평, 3층 100평(평지붕 형태)

1. 1층 200평의 공간 중 70평 냉동50평(-20도). 냉장20평(5도) 설치 예정 입니다.
나머지 130평 상온 창고

 

2. 1층 기초 시공시 저온 창고 부분 70평 면적 공간 바닥 기초 300~350 정도 다운 예정

1안 : 공기층(통기관) 설치, 우레탄 뿜칠100t, 콘크리트 타설(세미폴리싱마감)

2안 : 단열배수판 설치, 우레탄 뿜칠 50~70t, 콘크리트 타설(세미폴리싱마감)

 

- 1안, 2안 모두 저온 창고 부분 기초 매트 위에 방수 처리를 하고 하는게 나을까요.?

 

3. 저온 창고 부분 벽체 부분도 실내면에 우레탄 뿜칠 100t, 갈바마감 진행 예정 이었습니다.

- 바닥 2안 처럼 단열 배수판 설치, 우레탄 뿜칠 50~70t, 갈바마감 이 나을 까요.

 

# 저온 창고 운영 계획 임에도 전실 계획이 없어서요. 


냉동고 면적 부분 연중 영하 -20도 인 관계로 향후 운영시 바닥 부분 하자가 없는 방법 좀 

추천 부탁 드려요.

Comments

M 관리자 00:29
구성이 결과를 보장하지 않는 다는 것을 전제로 말씀드리겠습니다.

-------------------
바닥의 경우 국내에서 유통되는 우레탄뿜칠의 밀도로는 창고의 무게를 장기간 견디기 어렵습니다.
또한 통기관을 두든, 단열배수판을 깔든 바닥의 수분을 처리하고자 하는 목적일 텐데 그 물을 빼내는 관이 매립되어 있지 않다면 큰 의미는 없습니다.
즉, 슬라브 다운된 곳에 방수를 제대로 하던가 물을 뺄 수 있는 배수관을 매립하던가 하셔야 합니다.

이를 전제로 하여 바닥의 구성은 (아래서 부터 위로)

방수를 한다면,
콘크리트 슬라브 - 도막방수 - 압출법단열재 1호이상 - 무근콘크리트

배수판을 사용한다면,
콘크리트슬라브 - 고강도배수판 - 압출법단열재 - 무근콘크리트
입니다.

우레탄이 저온 특성이 좋아서 이를 사용하는 것은 괜찮습니다. 다만 공사 중 화재에 극히 유의하셔야 합니다. (뿜칠 후 용접 절대 금지)