에너지/열교해석관련 질문

가스 보일러 연통 흡입 덕트?? 자바라를 스텐으로 써도 되는지 궁금합니다

G 지윤이 3 165 03.03 23:18

다운로드 (95).jpeg사진에 화살표는 신경쓰시지 않아도 됩니다.

보일러 왼쪽 부분에 흡입?? 자바라 관이 외부에 노출되어있는데 우박이나 이런거에 약하더라구요

 

가스보일러 자바라관을 찾아보니까 전부 알루미늄 은박지 같던데 혹시 기름 보일러용 스텐 자라바를 써도 무관한지 군금합니다

Comments

10 잡자재 03.04 09:18
안녕하세요. 흡입구 쪽도 자바라가 아닌 스텐배관을 써도 괜찮습니다.
다만 현재와 같이 2중 연통(콘덴싱용)에 연결되어야 합니다.
더해서 지금 설치된 사진은 잘못시공되어 있습니다. 알루미늄 테이프로 연결부위를 막으시면 안됩니다. 내열실리콘으로 막으셔야 합니다. 배기가스 누출로 인한 안전사고의 우려가 있습니다.
사진상의 자바라가 꼽힌 부분도 지금보다 더 상부측으로 돌리셔야 합니다. 최소한 물이 유입되지 못할 정도의 각도여야 합니다.
G 지윤이 03.04 14:48
잡자재님 흡입구쪽에 스텐 배관을 사용해도 된다는게 다행인것 같습니다.그런데 왜 스텐 배관은 가스보일러용으로 안파는지 혹시 아시나요? 그리고 흡입구쪽에는 알루미늄 테이프를 사용해도 될까요??
10 잡자재 03.04 15:02
안녕하세요. 흡입구 측에 스텐배관을 쓰지 않는 이유는 가격이 저렴한 자바라로 대체가 가능하기 때문입니다.  흡기구의 경우 외부의 신선한 공기가 유입되는 곳이어서 중간이 좀 찢어져도 안전사고가 발생하지 않습니다. 하지만 배기구의 경우 일산화탄소 중독 등 심각한 안전사고가 발생할 수 있기에 꼭 내열실리콘을 연결부위를 막으셔야 합니다.