에너지/열교해석관련 질문

단독주택 지붕 내부 내단열 관련문의

G 백숙님 8 205 02.25 07:22

안녕하세요. 늘 좋은 답변해주시어 감사드립니다.

건축한지 4년된 2층 h빔구조 판넬로 지어진 단독주택입니다.

외기와 접한 지붕은 가등급 난연판넬 200T로 하였으며, 지붕판넬과  1미터 ~ 2.2미터 정도의 넉넉한 공간을 두고 내부 천정은 판넬100T로 마감하였습니다.

 

그런데 겨울엔 추운지 모르겠는데, 여름에 방에 열기가 높고 무척 더워 지내기 어려울 정도입니다. 

그래서 천정(100T) 공간위에 있는 지붕판넬(200T) 내부쪽에 비드법단열재 2종3호 80T를 우레탄폼으로 부착하여 내부에서 단열을 보강하려고 합니다.


질문) 그렇게 하면 단열은 보강될것 같은데, 걱정되는 부분은 혹시나 아래와 같은 부위에 결로가 생기지 않을까요? 판넬로 이중단열을 할 경우 2:1(외부 200T : 내부 100T)로 이 되면 괜찮은데, 2:1이 넘으면(예를들어 3:1) 결로가 생길 수 있다고 들었던것 같아 문의드립니다

 

1)200T 지붕판넬과 80T 비드법 단열재 사이에 결로가 생기거나

2)또는 비드법단열재 하단쪽에 결로가 생기거나

3)또는 천정100T 판넬위쪽 부분에 결로가 발생하지 않을지 걱정입니다.

전문가님의 전문적인 조언과 의견 부탁드리겠습니다.

참고로, 현재는 어디에도 결로가 발생되지 않고 있습니다.

Comments

M 관리자 02.25 10:15
안녕하세요.

현재의 상황을 알지 못해서 그저 원론적인 답변만 드릴 수 있음을 미리 양해 부탁드립니다.
사실 프로젝트에 직접 관여하지 않는 이상, 어느 누구도 이 내용에 대한 직접적 접근을 하기는 어렵습니다.

여름에 더운 것은 삼각형 공간에 열고임현상 때문인데요.
지붕을 마감일체형샌드위치패널을 사용하신 것 같은데, 이 패널의 표면온도가 높아서 생기는 문제입니다.
그러므로 근본적인 해결은 패널의 외부측에 통기층을 만들어 주는 것인데, 지금 하기는 어려워 보이고요.
M 관리자 02.25 10:18
평천장의 안쪽에 단열재를 추가하면 완화되기는 하겠지만.. 드라마틱한 변화는 어렵습니다.
이유는.. 아래 그림과 같은데요. 외벽 보다 평천장이 덜 기밀하기 때문에 더운 공기의 대류를 완전히 막기가 쉽지 않아서 그렇습니다.
M 관리자 02.25 10:20
그럼에도 불구하고 시도해 볼 수는 있겠으나...
적어 주신 것 처럼.. 단열을 추가할 경우 천장 속 공간의 온도는 더 낮아지기 때문에, 결로의 확률은 올라갈 수 밖에 없습니다.
그러므로 최선의 방법은, 단열을 하시되 온습도계를 사서 겨울철 실내 온습도가 정상범위를 벗어나지 않도록 관리를 하는 것 밖에 없을 것 같습니다.
그래도 결로의 확률은 존재를 하긴 하나, 이 부분의 추정은 맨 위에 말씀드린 바와 같이 누구도 예측키는 어렵습니다.
G 백숙 02.25 14:34
좋은 말씀 감사합니다..
한가지만 정리 해드리자면, 말씀해주신 것처럼 단열은 평천정 판넬에 추가하려는 것이 아니고,  지붕판넬 내부면에 비드법단열재를 폼접착제로 부착하려는 것입니다.

이럴 경우, 지붕판넬 단열을 강화하기 때문에 지붕판넬과 천정판넬 사이 삼각형 공간에는 현상태보다 온도가 더 올라갈 것으로 판단되는데, 이럴 경우에는 결로 우려가 줄어들 수 있을까요?  참고로 현상태에서는 덥기는 해도 결로는 생기지는 않습니다.
M 관리자 02.25 14:40
아.. 그럼 더 좋은 조건이 됩니다.
잘 밀착해서 붙이기만 하시면 되세요.
다만 한가지 걱정은.. 각파이프 등이 지나갈 경우 단열재를 붙일 수 없을텐데.. 그 부분은 현장 사진이 있어야 판단이 가능하겠습니다.
G 백숙 02.25 17:28
감사합니다. 지붕판넬은 h빔 +c형강이 1미터 간격으로 받치고 있습니다.
그래서 지붕판넬 아래면에 비드법단열재를 폼본드로 붙이는건 어렵지 않을텐데, h빔과 c형강에는 단열재를 붙히기가 어려워서 그냥 그대로 둘까 합니다. 그럴경우 추가단열 효과가 많이 떨어질텐데 그것들도 감쌀수 있는 좋은 방법이 있을지요?
또한 만약. 그것들을 그대로 둘 경우 그곳에 결로나 다른 문제가 생길까요?
M 관리자 02.25 18:43
그걸 감쌀 수 있는 방법은 마땅히 없습니다. 정성을 다해 ㄷ자로 감싸주어야 하는데, 그런다고 해서 다 가릴 수 있지도 아니니까요.
해당 부분에는 결로 가능성이 있습니다. 단열이 상대적으로 약해지기에 그렇습니다.
G 정해갑 02.26 16:58
겨울에 춥지않고 결로도 없지만
여름에 더운게 문제라면
외부차양 설치로 문제의 80 %는  해결할 수 있을 것 같습니다.