해당 파일로 창호유리의 열관류율을 약식으로 구해봤는데 '건축물의 에너지절약설계기준'의 기준값과 차이가 나던데
예를 들어 공동주택의 외기창은 보통 복층창에 복층유리를 많이 사용해서 아래 사진처럼 적용해봤어요.
남부지방 창호 열관류율 기준은 1.8 W/m2.k 인데 결과값이 2.358 W/m2.k 가 나오더라구요. 물론 사용되는 재료의 종류에 따라서 차이가 있을거라 예상은 하지만 혹시 해당 파일을 창호 열관류율을 구할때 사용하는건 부적합한건가요? 아니면 좀 해당 파일로 더 상세하게 구할수 있는 방법이 있을까요??
이 프로그램은 벽체의 열관류율 용이거든요.
유리는 window 라는 전문 프로그램을 사용하셔야 하는데.. 사용법은 쉽지만, 설치를 해야 하는 번잡함도 있고, 어느 정도의 전문지식이 필요하긴 합니다.
몇 개 정도는 저희가 해드릴 수 있기에.. 필요한 것을 알려 주시면 계산해 드리겠습니다.
다만 유리만의 열관류율이며, 프레임까지 포함한 것까지는 간단히 해드리기 어렵습니다.