에너지/열교해석관련 질문

한국패시브협회에서 제공하는 열관류율 계산 파일 신뢰성 문의

G 귀뚜라미보일러 1 241 02.14 11:28
창호의 열관류율을 구하다가 한국패시브협회에서 올려놓은 열관류율 계산 파일을 찾아서 질문드려요.

해당 파일로 창호유리의 열관류율을 약식으로 구해봤는데 '건축물의 에너지절약설계기준'의 기준값과 차이가 나던데

 예를 들어 공동주택의 외기창은 보통 복층창에 복층유리를 많이 사용해서 아래 사진처럼 적용해봤어요. 

 남부지방 창호 열관류율 기준은 1.8 W/m2.k 인데 결과값이 2.358 W/m2.k 가 나오더라구요. 물론 사용되는 재료의 종류에 따라서 차이가 있을거라 예상은 하지만 혹시 해당 파일을 창호 열관류율을 구할때 사용하는건 부적합한건가요? 아니면 좀 해당 파일로 더 상세하게 구할수 있는 방법이 있을까요??

20250214_111401.png

Comments

M 관리자 02.14 11:48
신뢰도는 매우 높지만, 유리의 열관류율 계산에 사용될 수는 없습니다.
이 프로그램은 벽체의 열관류율 용이거든요.

유리는 window 라는 전문 프로그램을 사용하셔야 하는데.. 사용법은 쉽지만, 설치를 해야 하는 번잡함도 있고, 어느 정도의 전문지식이 필요하긴 합니다.
몇 개 정도는 저희가 해드릴 수 있기에.. 필요한 것을 알려 주시면 계산해 드리겠습니다.

다만 유리만의 열관류율이며, 프레임까지 포함한 것까지는 간단히 해드리기 어렵습니다.