한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
표준주택 시공과정
경량목구조
스틸하우스
RC+평지붕
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
하이셀 : 엘에스기연
EZ Block : 이지블록
동건
정양SG
디케이보드
열교
티푸스코리아
TB Block
이비엠리더
스타빌엔지니어링
정양SG
기밀
프로클리마 : 프로클리마코리아
유로벤트 : 이루카씨앤티
SIGA : 잡자재
창호
케멀링 : 엔썸
레하우 : 유로레하우
KBE : 우신윈시스템
살라만더 : 에스알펜스터
바우엔 : 승효
디크닉 :삼익산업
차양
환기
SSK : 스타즈스터링코리아
은성화학
옥토아이앤씨
휴마스터
komfovent : 잡자재
설비
복사냉방 : 잡자재
건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
ESB : 프로클리마코리아
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
에너지/열교해석관련 질문
스텐레스 스틸 단열 외도어 시험성적서
1
똥침쏘깅
(218.♡.89.162)
3
177
02.14 13:27
댓글을 잘못 적어서 게시물 수정해서 다시 올립니다..
남부지역 입니다.
시험성적서 창호가 설계 창호보다 프로젝트 면적 비율이 커야 적용가능한 것 처럼
고정창이 없는 오직 단일 문인 스텐레스 편개도어 5LE(소프트)+14AR+5CL 사양의 성적서가 필요해서 문의드립니다.
출력
Comments
M
관리자
02.13 16:01
223.♡.203.125
안녕하세요.
1. 개폐면적 100% 라는 단서의 의미가 무엇인지 궁금하고, 또한 그런 방식이 필요한 이유도 궁금합니다.
2. 편개도어와 양개도어 시험성적서가 혼용되지는 못합니다.
지역이 어딘지도 알려 주세요. (중부1/중부2.....)
안녕하세요. 1. 개폐면적 100% 라는 단서의 의미가 무엇인지 궁금하고, 또한 그런 방식이 필요한 이유도 궁금합니다. 2. 편개도어와 양개도어 시험성적서가 혼용되지는 못합니다. 지역이 어딘지도 알려 주세요. (중부1/중부2.....)
1
똥침쏘깅
02.14 13:25
218.♡.89.162
남부지역 입니다.
시험성적서 설계 창호보다 프로젝트 면적 비율이 커야 적용가능한 것 처럼
고정창이 없는 오직 단일 문인 스텐레스 편개도어 5LE(소프트)+14AR+5CL 사양의 성적서가 필요해서 문의드립니다.
남부지역 입니다. 시험성적서 설계 창호보다 프로젝트 면적 비율이 커야 적용가능한 것 처럼 고정창이 없는 오직 단일 문인 스텐레스 편개도어 5LE(소프트)+14AR+5CL 사양의 성적서가 필요해서 문의드립니다.
M
관리자
02.14 13:40
223.♡.18.136
남부라도 표준값으로는 안되네요.
시험성적서가 있어야 하는데.. 이 부분 조금 찾아 보았으나, 문만으로는 열관류율 기준의 달성이 어려운 듯 보여... 항상 픽스창을 옆에 둔 시험성적서만 찾을 수 있었습니다.
저도 딱히 대안은 없었습니다.
남부라도 표준값으로는 안되네요. 시험성적서가 있어야 하는데.. 이 부분 조금 찾아 보았으나, 문만으로는 열관류율 기준의 달성이 어려운 듯 보여... 항상 픽스창을 옆에 둔 시험성적서만 찾을 수 있었습니다. 저도 딱히 대안은 없었습니다.
이전
다음
목록
답변
Login
Login
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
1. 개폐면적 100% 라는 단서의 의미가 무엇인지 궁금하고, 또한 그런 방식이 필요한 이유도 궁금합니다.
2. 편개도어와 양개도어 시험성적서가 혼용되지는 못합니다.
지역이 어딘지도 알려 주세요. (중부1/중부2.....)
시험성적서 설계 창호보다 프로젝트 면적 비율이 커야 적용가능한 것 처럼
고정창이 없는 오직 단일 문인 스텐레스 편개도어 5LE(소프트)+14AR+5CL 사양의 성적서가 필요해서 문의드립니다.
시험성적서가 있어야 하는데.. 이 부분 조금 찾아 보았으나, 문만으로는 열관류율 기준의 달성이 어려운 듯 보여... 항상 픽스창을 옆에 둔 시험성적서만 찾을 수 있었습니다.
저도 딱히 대안은 없었습니다.