에너지/열교해석관련 질문

일반적인 방통 난방 축열 타임랙 시간이 얼마나 될까요??

1 단독설계중 2 209 01.29 18:59
겨울이라 보일러 가동시간을 최적화하고 싶은데요. 

오후 6시부터 보일러를 예약모드로 틀면 새벽 3시쯤되야 온도가 피크를 찍는 것 같아서요, 

타임랙 시간을 알면 보일러 가동시간을 계획적으로 세워볼수 있지 않을까해서요

대략적인 시간이나 계산법이 있을까요?

Comments

10 잡자재 02.03 08:33
안녕하세요.
바닥의 열은 벽과 천장, 창호 등으로 대류, 전도, 복사로 전달되며 손실되게 됩니다. 이 때의 열손실은 단열성능, 내외부 온도차, 창호면적과 성능, 바닥 단열재여부, 하부층의 온도 등에 따라 달라지게 됩니다. 따라서 변수가 너무 많아 예측할 수 없습니다.
더해서 가스 혹은 기름을 연소하여 실내에 전달되는 열량은 동일하기에 보일러를 간헐적으로 작동시켜 에너지를 절약하는 것은 에너지절약에 도움이 되지 않습니다. 도움이 되는 경우는 실내온도센서가 설정온도에 도달하여 보일러 가동을 멈추었을 때 엑셀배관 내부 난방수가 실내로 방열을 하여 오버히팅을 하는 경우입니다. 이럴 경우 보일러의 난방순환수 온도를 낮춰주면 오버히팅되는 정도를 줄일 수 있어 도움이 될 수 있습니다.
감사합니다.
M 관리자 02.03 12:09
정리하자면...

계산하는 방법은 있으나, 표준기상데이타를 기준으로 집 전체를 소프트웨어에 입력을 해야 해서, 현실적이지는 않습니다. 실제 상황과 맞지 않을 수도 있고요.

지금 하고 계신 방법 (새벽 3시 경 피크 온도)이 가장 유효합니다. 잘 하고 계신 거여요.
더해서 위의 댓글처럼 난방수 온도만 저온으로 낮추면 좋을 것 같습니다.