안녕하세요. 흡입구 쪽도 자바라가 아닌 스텐배관을 써도 괜찮습니다.
다만 현재와 같이 2중 연통(콘덴싱용)에 연결되어야 합니다.
더해서 지금 설치된 사진은 잘못시공되어 있습니다. 알루미늄 테이프로 연결부위를 막으시면 안됩니다. 내열실리콘으로 막으셔야 합니다. 배기가스 누출로 인한 안전사고의 우려가 있습니다.
사진상의 자바라가 꼽힌 부분도 지금보다 더 상부측으로 돌리셔야 합니다. 최소한 물이 유입되지 못할 정도의 각도여야 합니다.
안녕하세요. 흡입구 측에 스텐배관을 쓰지 않는 이유는 가격이 저렴한 자바라로 대체가 가능하기 때문입니다. 흡기구의 경우 외부의 신선한 공기가 유입되는 곳이어서 중간이 좀 찢어져도 안전사고가 발생하지 않습니다. 하지만 배기구의 경우 일산화탄소 중독 등 심각한 안전사고가 발생할 수 있기에 꼭 내열실리콘을 연결부위를 막으셔야 합니다.
다만 현재와 같이 2중 연통(콘덴싱용)에 연결되어야 합니다.
더해서 지금 설치된 사진은 잘못시공되어 있습니다. 알루미늄 테이프로 연결부위를 막으시면 안됩니다. 내열실리콘으로 막으셔야 합니다. 배기가스 누출로 인한 안전사고의 우려가 있습니다.
사진상의 자바라가 꼽힌 부분도 지금보다 더 상부측으로 돌리셔야 합니다. 최소한 물이 유입되지 못할 정도의 각도여야 합니다.