에너지/열교해석관련 질문

에너지절약 설계기준과 선형 열관류율에 관한 질문입니다

G klkl 1 179 02.17 14:38
항상 수고하십니다. 해당 협회를 통해 많은 정보와 공부를 하고 있습니다.

다름아니라 에너지절약 설계기준 [별표 11]에 관련된 질문을 드리고자 합니다.

 

해당 별표 11의 비고란에 따르면, 단열보강은 열저항 0.27이상 길이 300mm 이상으로 적용된다고 작성되어있습니다.

첫번째로, 압출법보온판 1호의 열전도율이 0.028으로 되어 있어, 해당 단열재로 보강을 진행 할 경우 두께 8mm로 열저항 0.286이므로, 벽면에 압출법보온판 1호를 300mm이상 적용하면은 되는건지 궁금합니다.

두번째로, 선형 열관류율을 계산하는데 있어서 x축, y축을 1m를 기준으로 계산하게 되는거로 알고있습니다. 

참고자료1.PNG

 

예시로, 다음과 같은 벽체를 적용한다고 가정하면은 열관류율 0.165로 각 x축과 y축의 면적에 따라서 계산한다고 알고 있습니다.

 

참고자료2.PNG

 

그런데 상단의 그림과 같이 x축에 500mm 보강하게 된다면은 보강점을 기준으로 열관류율을 다시 계산하여 다르게 적용해야 하는지, 아니면 다른 기준이 있는지에 대해서 여쭙고 싶습니다.

Comments

M 관리자 02.17 15:23
안녕하세요.

1. 법적으로는 그러합니다. 다만 20mm 이상의 두께를 선택하는 것이 시공성 등의 측면에서 바람직합니다.

2. 제가 질문의 의도를 제대로 이해했는지 확신은 없습니다만... 단열재 두께가 변경되는 구간의 열관류율을 별도로 산정하시면 될 것 같습니다.