에너지/열교해석관련 질문

창호유리에 의한 대류(콜드드래프트) 현상 차이

G 분당은돌이 5 274 01.09 16:44

안녕하세요. 

 

창호 유리 관련 해서 문의 드립니다.

아래와 같이 성능 확인서가 있습니다. 

현재는 왼쪽의 유리로 되어 있고 열관류율이 0.84입니다. 오른쪽 유리는 0.52입니다.

이 차이로 콜드 드래프트 현상이 개선될 수 있는 건가요?

제가 생각하기엔 열관류율이 0.84도 휼륭하다고 생각합니다. 

유리와 콜드 드래프트 현상 상관 관계가 어떻게 되나요???

 

시험성적서.jpg


 

 

Comments

M 관리자 01.09 22:21
건축물의 용도와 지역을 알려 주시면 답변에 도움이 될 수 있습니다.
G 분당은돌이 01.10 13:54
경기도 성남시이고 주택입니다
M 관리자 01.10 14:08
그럼 0.84 괜찮습니다.
다만 당연히 0.52 유리가 더 낫긴 하겠습니다만, 일사에너지투과율이 너무 낮아서 주거용으로 사용되기는 무리입니다.
G 최성환 01.10 14:37
제가 궁금한 것은 열관류율과 콜드 드래프트와 상관 관계가 있나요??? 오히려 제 생각에는 기밀하게 시공하는 것이 더 관계가 있어보여서요
M 관리자 01.10 14:42
관계가 있습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=1156

기밀성능 하락에 의한 현상은 엄밀히 콜드드레프트라 부르지는 않고, 누기라는 영역에서 다루게 됩니다.