2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)
게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.
50년된 3층 단독주택 리모델링을 하고 있습니다
철거를 하고 창호를 설치하고 이제 내단열을 하려합니다
압출법 스티로폼을 50mm 설치후 각상을 설치하고 사이사이에 30mm를 추가하려합니다
처음 50mm를 설치할 때 습기의 이동을 막기위해 방습게밀테이프를 스티로폼 이음매에 붙이라는 시공기를 많이 보아 그렇게 히려는데 문제가 방습기밀테이프의 가격입니다
25m에 5만원이라는 사악한 가격이라 2개층에 사용하려면 20개로도 모자라지 않을까 걱정입니다 즉 테이프 값이 100만원을 넘게 생겼습니다
붉은 벽돌이 외부에 있고 10mm정도의 공간이 있고 그 안에 시멘트 블럭 벽돌이 있눈 구조이고 단열은 전혀 되어있지 않습니다
1)테이핑을 안하면 큰 문제를 생길까요?
2)혹시 3M 덕트테이프를 써도 될까요? 내구성은 10년 정도 버티면 만족입니다
3)비닐을 쳐도 될까요?
4)돈을 적게 들이는 방법이 있을까요?
항상 좋은 말씀 고맙습니다^^
그리고 블럭벽에 미장마감이 되어 있지 않다면 줄눈 등의 울퉁불퉁한 표면 때문에 테잎만으로의 시공은 어렵습니다. 이런 경우는 접착실란트가 개입되어야 합니다. 즉 실란트를 얇게 먼저 바르고, 그 위에 테잎시공이 되어서 틈새를 막아 주어야 합니다.
감사합니다.
저는 50미리 압출법 스티로폼을 화스너로 벽에 붙이고(기존 벽에 붙은 판자를 띁어내니 철거가 힘든, 시멘트로 고정된 각상이 있어 그 각상에 화스너를 사용하여 스티로폼을 고정시키려합니다)
그 위에 0.1미리 비닐을 붙이고(접착 실리콘사용) 비닐사이를 덕트테에프 및 실리콘을 사용하여 붙이려합니다
가능할까요?