설계/시공관련 질문

2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)

게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

주상복합 오피스텔 덧창시공 로이유리 아르곤,단열간봉 문의

G 임현규 4 81 03.06 17:57

안녕하세요 

 

검색을 통해서 로이유리에 아르곤주입과 단열간봉에 대해 이야기해주신 부분을 잘 읽어 보았습니다

 

유의미한 단열효과가 있다고 말씀해주셨는데요 덧창시공의 경우에는 사례가 별로 없어 판단이 어려워 질문을 남기게 되었습니다

 

현재 THK24 한글라스 로이복층유리를 선택해 시공을 앞두고 있구요 아르곤과 단열간봉은 없이 기본형태로 오더가 들어간걸 알게되어서 추가를 할까 말까 고민중에 있습니다

 

저희집이 한겨울에 결로가 심해 물이 찰랑이게 프레임에 쌓이는 것과 한기가 너무 심해 결정을 하게 되었는데요 

 

업체에서 하시는 말씀은 덧창은 프레임에 유리한판을 내측에 시공하는것이기 때문에 외창이 아닌 내창에는 아르곤가스주입과 단열간봉이 금액대비 효과가 크지 않다고 말씀하셨습니다(온도차 1도도 안됨)

 

추가금은 장당 1 에서 2만원 정도 추가되는 수준인데 그냥 기본으로 가는게 좋을까요? 아르곤과 단열간봉을 추가하는게 좋을까요?

 

Comments

M 관리자 03.06 18:28
적어 주신 내용 중에 '유리 한판"의 의미를 잘 이해하지 못했는데요.
실내 측에 덧창을 대는데.. 복층유리를 대는 것인가요? 아니면 단판유리를 대는 것인가요?
G 임현규 03.06 18:33
아 제가 말을 이상하게 했네요 로이복층유리를 대는 것 맞습니다
M 관리자 03.06 19:06
그 비용차이라면 당연히 하는 것이 올바른 결정입니다.
G 임현규 03.06 19:18
답변 감사합니다