근린생활시설 경량철골 리모델링

1 감린이 4 105 03.04 14:01

안녕하세요. 대수선을 포함한 리모델링프로젝트를 진행하고 있습니다.

 

짧은 경력기간동안 RC 신축만 다뤄온 터라 대수선, 리모델링도 막막한데 경량철골로 벽체를 만드는 공사를 포함하여 막막한 부분이 있어서 질문드리려합니다.

 

현재 건물은 RC건물로 기둥-보-슬래브는 철근콘크리트로, 벽체는 연와조로 이루어진 벽돌타일외장의 건물입니다.

 연와조 외벽과 마감재를 철거해내고 해당부위를 경량철골조로 형태를 잡으려합니다.

 

벽체의 구성은 

내부) 도장+석고보드2p / 경량철골부재+CRC보드 / 155T 타일부착용 준불연단열재+타일 (외부

이렇게 구상중인데 협회자료를 찾아보니 샌드위치판넬을 많이 사용하는것으로 보입니다.

 

샌드위치 판넬 위로 단열재를 150T이상 구성해주는게 좋다고 설명된 글을 보았는데 주택이 아닌 근린생활시설이라 중부2지방 단열기준 155t만 충족하려합니다.

 

리스크가 많이 큰 방식인지 궁급합니다. 만약 허무맹랑한 구성이라면 조언을 부탁드립니다...

Comments

1 감린이 03.04 17:11
설계단계라 경량철골부재는 구조에서 검토중이지만 100X40으로 현재 구성되어 있습니다.
M 관리자 03.06 00:52
안녕하세요.
이런 방식의 리모델링에서 샌드위치패널의 사용은 부적절합니다.
보셨던 글은 아마도 소규모 직영 혹은 셀프 시공에 가까운 경우, 누수의 가능성 때문에 그렇게 답변을 드린 거라고 예상되는데요.

답변 전에 질문이 있습니다.
몇 층 건물인지와, 창문의 형식은 커튼월방식인지 펀치드방식인지 궁금합니다.
1 감린이 03.07 18:30
총 5층의 건물이며, 창문은 알루미늄 시스템 창호이고 일부 한개층단위의 전창(바닥에서 보아래까지)이 있습니다.
M 관리자 03.09 00:17
그럼 원래 생각하셨던 방식에서 CRC보드를 WSB 보드로 바꾸어서 실행을 하는 것이 좋겠습니다.
https://www.greendongwha.com/product/detail/2588

보드의 맞댐선과 보드와 기존 구조체가 만나는 선을 따라서는 방수테잎을 적용해서, 단열재 뒤로 타고 들어오는 빗물에 대한 대응이 되어야 합니다.