바닥 난방을 위한 단열

G 와이타키 5 2,183 2019.11.03 20:12

기존 한옥을 고쳐 입식형 음식점을 하려고 합니다

바닥을 보일러 난방으로 하려하고 하는데

 

[홀매장]

 

원목마루

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

몰탈25mm

엑셀15mm

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Xps 30mm

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

방수몰탈 100mm

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

흙바닥

 

[화장실]

 

타일

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

방수몰탈 25mm

엑셀 15mm

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Xps 30mm

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

방수몰탈 100mm

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

흙바닥

 

 

위와같이 시공하려고 하는데 보완점이나 문제점은 없는지

고견 부탁드립니다. 감사합니다 

 

 

Comments

M 관리자 2019.11.03 21:13
구성이 성능을 보장하지 않습니다만...

1. 방수몰탈은 심리적 방수일 뿐입니다.
2. 그러므로 별도의 방습층과 방수층이 있어야 합니다.
3. 난방몰탈은 엑셀파이프를 합쳐서 최소 40mm 이며, 50mm 를 넘는 것도 좋지 않습니다.
4. 그러나, 주 생활공간은 아니므로 어느 정도의 습기 침투는 허용될 수 있습니다.

[홀매장]
원목마루 - 몰탈40mm(엑셀) - PE필름 - XPS 50mm - PE필름 - 방수몰탈 80mm (와이어메쉬) - PE필름 - 흙바닥 (다짐)

[화장실]
타일 - 사모래 50mm (엑셀, 구배고려) - XPS 30mm - 방수층(도막 또는 쉬트) - 몰탈 80mm (와이어메쉬)  - PE필름 - 흙바닥(다짐)

입니다.
G 와이타키 2019.11.08 17:13
감사합니다. 화장실 사모래시공시 추가적인 방수는 안해도 될까요?
M 관리자 2019.11.08 22:37
사모래 상부에는 원래 방수를 하지 않는 것이 정상입니다.
G 와이타키 2019.11.15 09:13
관리자님,좋은 정보 너무 감사합니다
그리고 관리자님 난방설비 잘하시는 분 소개도 받을 수 있을까요?
M 관리자 2019.11.15 10:15
저희가 책임질 수 있는 회사만을 소개해 드리고 있기에... 그저 알고 있다는 이유로 알려 드리지는 못합니다.
기대에 부응하지 못해 죄송합니다.