2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)
게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.
안녕하세요, 외벽에 파벽을 붙이려고 합니다.
하지는 각파이프로 되어있고, 그 위에 외장용 CRC보드 9T + 매쉬고정 후 바로 파벽을 붙이려고 합니다.
1. 메쉬의 경우, 보통 어떤 규격으로 사용할까요?
2. 위의 공법대로 가도 크게 문제가 되지는 않을까요?
감사합니다.
코너 부분에 실금이 자주 나타나서
코너 부분 2회 정도의 메쉬 보강을 해주고 있습니다.
코너 2회 보강 메쉬 사용하여 메쉬 미장을 한 후로는 문제가 일어나지 않았습니다.
그렇지만 상 간격이 너무 멀면 울렁일수도 있습니다. 저희는 400간격으로 각상을 설치하고 있습니다.
추가만 하면.. 메쉬의 규격은 외단열미장마감용 일반메쉬 (내알칼리성 메쉬)를 사용하시면 되세요.