협회 동정

[협회] 최종기밀성능테스트 - 경기도 용인시 단독주택

M 하종운 1 120 03.06 14:23

구 분

가감압 기밀테스 현장

테스트 진행일

2025.03.04.

테스트 방식

Method 1

위 치

경기도 용인시

구조

철근콘크리트

실내체적

611.2

연면적

194.32

테스트 결과

가감압 1.0(1/h) 이하 @50Pa / 인증기준 충족

설 계 사

목금토 건축사사무소

시 공 사

공간산업개발


최종테스트

가감압 평균 (@50Pa) 1.0(1/h)이하로 ()한국패시브건축협회 인증기준을 충족함.

1. 구조체와 창호 설치부위가 기밀하게 시공됨

2. 관통부위가 기밀하게 시공됨

3. 적용 자재들이 인증기준 충족함(창호, 유리, 도어, 환기장치 등)

Comments

수고하셨습니다.