WUFI 관련 질문/요청

WUFI 관련 질문

G rkfhtn 7 1,542 2020.03.12 19:32

안녕하세요 

 

WUFI 프로그램 버전 관련해서 질문이 있습니다. 

 

WUFI 프로그램을 통해서 결로량(g/㎡)을 확인하고 싶은데요 

 

WUFI pro 도 확인이 가능한가요?

 

아니면, WUFI bio로 확인해야하는건가요?

 

WUFI pro로 가능하다면 어떻게 확인해야하나요? 

 

추가로, 목구조에서 레인스트린바는 통기층의 역할과 같은가요? 

Comments

M 관리자 2020.03.13 09:09
자세한 것은 저희 연구팀에서 답변을 해주실꺼구요.

레인스크린바가 통기층의 역할을 겸하려면 두께가 25mm 이상은 되어야 합니다.
그렇지 않다면 그저 빗물을 아래로 흘리는 역할입니다.
G rkfhtn 2020.03.13 09:47
답변감사합니다!

그럼 혹시 참고할만한 사이트나 문헌 같은것이 있을까요?
M 관리자 2020.03.13 09:49
무엇을 참고할 만한 것인지 인지를 못했습니다.
G rkfhtn 2020.03.13 09:52
말씀해주신 25mm는 레인스크린 바를 설계하기위해 제시되어있는 치수인지 궁금합니다
M 관리자 2020.03.13 10:02
그건 구글 검색으로 찾아보실 수 있으셔요.
6 Hun0524 2020.03.13 13:26
안녕하세요
문의 하신 벽체의 함습량, 재료층별 함습량은 WUFI Pro 에서 확인하실수 있습니다.
시뮬레이션을 진행하신 후 Quick Graph 항목에서 확인 가능합니다.

결로 판단에 대한 기존의 질문을 확인하시는 것이 좋을 것 같습니다.

소수성/ 친수성 재료의 결로 판정 관련 문의사항
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_05&wr_id=24
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_05&wr_id=31
6 Hun0524 2020.03.13 13:28
WUFI Bio 에서는 구조체의 위치에 따라 곰팡이 생성 여부를 판단할 수 있습니다.
다음의 그림을 참조하시어, 확인 하시기 바랍니다.