"목구조 0.12(50pa) 로 협회 기준 0.15(50pa)에 들어 뛰어난 기밀 성능을 확인할 수 있었다"
라는 표현을 봤는데 혹시 저런 기준이 있나요?
제가 본 기준은 http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z5_01&wr_id=1534 여기에 있고 50pa 과 관련이 있는 건
A0: n50 ≤ 0.6회/A1: n50 ≤ 0.8회/ A2: n50 ≤ 1.0회
로 알고 있는데 제가 놓친 게 있을까요?
네 저도 권희범 님이 적었다면 아무렇지도 않았겠죠.
제가 본문에 적은 내용도 같은 블로그 입니다.
우선은 쪽지로 두 개 다 보내겠습니다. 제가 여기에 직접 블로그를 오픈하기엔 부담스러워서요.
하지만 협회는 아셨으면 좋겠습니다. 제가 볼 땐 분명한 기만이라서 어떤 조치가 있으면 좋겠다는 생각도 들고요.
언급된 A/V값은 "체적대비 입면젹의 비율"입니다. 즉 "입면적÷체적"의 결과값이며,
취지는... 너무 많은 외피면적을 지양함으로써, 열손실을 최소화하고, 공사비를 절감하며, 나아가 자원의 보존을 위해서 억제를 하고 있는 값입니다.
정해진 A/V값은 "A/V값 ≤ 1 (주거)" " A/V값 ≤ 0.6 (비주거)" 가 맞습니다.
하지만 이 A/V값은 권장값이며, 절대조건은 아닙니다. 그러므로 인증을 통과하는데 있어서, 저희가 힘들게 할 뿐 통과가 안되는 것은 아닙니다.
하지만, 권장 값을 넘는 결과로 광고를 하는 것도 잘못된 행위로 여겨집니다.
답변 감사합니다.
라는 표현을 봤는데 혹시 저런 기준이 있나요?
제가 본 기준은 http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z5_01&wr_id=1534
여기에 있고 50pa 과 관련이 있는 건
A0: n50 ≤ 0.6회/A1: n50 ≤ 0.8회/ A2: n50 ≤ 1.0회
로 알고 있는데 제가 놓친 게 있을까요?
홈피에서 기밀테스트 0.12 검색하면 권희범님만 나오는데 블로그에 이 문장을 쓴 사람은 권희범님이 아니거든요.
권희범씨가 0.12를 기록했던 것은 사실입니다. 협회에서 주는 목구조 기밀상도 받았었거든요.
블로그는 제가 내용을 알지 못해서요..
주소를 알려 주시면 감사하겠습니다.
제가 본문에 적은 내용도 같은 블로그 입니다.
우선은 쪽지로 두 개 다 보내겠습니다. 제가 여기에 직접 블로그를 오픈하기엔 부담스러워서요.
하지만 협회는 아셨으면 좋겠습니다. 제가 볼 땐 분명한 기만이라서 어떤 조치가 있으면 좋겠다는 생각도 들고요.
교육을 받은 사람의 글처럼 보이지는 않네요.. ㅠ
연락을 해서 수정을 해 놓도록 하겠습니다.
다만, 중간기밀테스트는 0.12가 나올 수는 있습니다. 다만 중간기밀시험 성적은, 협회에 최종 기록되는 수치가 되지는 않습니다.
아마도 직접 관리를 하는 것이 아니므로.. 시간이 조금 걸릴거라 예상하고 있습니다.~
확인 감사합니다.