환기량 계산관련 문의

G 윤경식 6 2,292 2019.06.13 14:08

안녕하세요,  32기 실무자교육을 수료한 옥토아이앤씨의 윤경식이라고 합니다.

환기설계관련하여 궁금한 점이 있어서 질문드립니다.

 

환기설계 시 공간과 공간이 완전히 분리되지 않고 틈이 있는 경우 또는 두 공간이 연결되는 복도 같은게 있을 경우 각 공간의 환기량을 어떻게 계산해야 되는지 궁금합니다. 

 

비슷한 사례기는 하지만 화장실에 배기(EA)디퓨저만 1개 있을 경우 문틈으로 들어오는 바람을 어떻게 감안해서 환기량을 설정하는지도 궁금합니다.

 

간단히 답해주실 수 없으시다면 관련 자료를 배울 수 있는 사이트나 교재를 추천해주시면 감사하겠습니다.

 

 

Comments

G 정광호 2019.06.13 23:57
안녕하세요 같이 교육을 받았던 정광호입니다.
제 생각에는 TAB할 때 공간의 체적을 감안해서 디퓨저의 풍량을 조절하면 그 값이 환기량이 아닐까 싶습니다. 어찌되었던 SA에서 나와서 RA로 들어갈테니까요. 화장실이 20CMH이면 기밀하다는 전제하에 통로에 디퓨져가 없다면 SA를 통해 들어온 유체가 통로를 통과하여 20CMH만큼 화장실로 유입되고 그 공기의 흐름이 막히지 않도록 하기 위해 문을 바닥에서 15mm정도 띄우도록 하는걸로 알고 있습니다.
M 관리자 2019.06.14 09:22
네.. 정선생님 글 처럼 하시면 되구요.
틈으로의 손실은 없다고 보시면 되어요.
다만 아예 틈이 없을 수도 있습니다. 이때는 화장실과 외부를 이어 주는 공배관을 하나 매립해 놓으시면 됩니다. 즉 틈새 역할을 하는 구멍을 하나 만드는 것입니다.
G 윤경식 2019.06.16 16:08
정사장님 반갑습니다. 교육기간 중에 만나뵙게되어 반가웠습니다.  답변감사드립니다. ~
관리자님, 답변에 대해 정확히 이해되지 않은 부분이 있어 다시 문의 드려요.

화장실의 체적이 20m3(CM)이고 25CM/h용량의 디퓨저(RA)를 1개 설치한경우를 예를 들어, 문틈틈으로 들어오는 공기외에는 외기의 유입이 없다면, 환기량은 25CM/h로볼 수 있고 문틈으로 들어오는 공기의 양도 25CM/h로 볼수 있을까요 ? 문틈의 사이즈에 따라 이 숫자는 달라질 수 있지 않을까 합니다.  그리고 완전기밀 가정하에서라면 문틈으로 들어온 공기의 양만큼 동일하게 화장실 밖도 채워져야(SA) 하겠지요 ?

아니면, 문틈이 있다면 문틈의 사이즈와 관계없이 화장실 밖 공간과 화장실을 한공간으로 인식하여 화장실 내부에 설치한 디퓨저의 용량(RA)을 환기량으로 설정하면 될까요 ?

먼저 감사드립니다. ~
G 정광호 2019.06.16 18:24
반겨주셔서 감사합니다^^
제 생각에는 풍량 측정을 2번 해보시면 정확히 알 수 있을 것 같습니다.
문을 닫고 측정하는 것과 문을 열고 측정해봐서
문을 닫았을 때 풍량이 줄어든다면
문을 대패로 좀 더 깍아야하지 않을까 싶습니다 ㅎㅎ
M 관리자 2019.06.17 10:52
환기량은 25CM/h로볼 수 있고 문틈으로 들어오는 공기의 양도 25CM/h로 볼수 있습니다. 문틈이 극히 아주 좁지만 않는다면 풍량의 변화는 없어요. 그게 그리 많은 양이 아닌기 때문입니다.
G 윤경식 2019.06.17 17:39
답변 감사합니다. ~ 말씀하신 내용이 수업자료에도 있었는데 정확히 확인을 안했었네요.
정사장님 저희 제품 자료 준비되는 대로 한번 찾아뵐께요 ~ 더운날 건강유의하시고 두분 모두 다시한번 감사드려요 ~