이런 저런 이야기

설계/시공/하자 등의 모든 질문 글은 해당 게시판에 해주세요.

여기에 적으시면 답변 드리지 않습니다.

 

사무실 전열교환기 셀프 설치 1

5 설리5 1 2,590 2017.07.03 17:09

이전에 사무실 전열교환기 시공 관련 문의를 드린적이 있었는데 이번에 셀프로 설치하였습니다.

 

시공전부터 협회 홈페이지에 업로드 할 생각이라 사진을 많이 찍으려고 했는데 이 설치라는것이

스파이럴 덕트를 천장에 올려붙여야 하다보니 눈치도 보이고 사진찍기가 몹시 어려웠습니다 -_-...

 

그래도 어느정도 시공순서나 했던 과정들 정도는 보실 수 있을정도로 사진을 찍었으니

최대한 자세히 가보겠습니다.

 

전열교환기 : 셀파 에어클 상부토출형 350

덕트 : 스파이럴덕트 150mm , 보온후렉시블 150mm

디퓨저 : 라운드디퓨저, 라운드판디퓨저

천장고정 행거 : 알루미늄밴드 2겹 + 알루미늄 테이프  자체 제작 -_-...

 

 

f2ea529686f2160957f042d8a05c716b_1499067455_9273.jpg

 

먼저 T부속에 디퓨저를 결합합니다.

 


f2ea529686f2160957f042d8a05c716b_1499067444_5062.jpg

 

필요한 부속들을 예정된 위치에 가져다 놓습니다

 


f2ea529686f2160957f042d8a05c716b_1499067440_5584.jpg

 

부속과 관을 연결할 위치에 가져다 놓고 알루미늄 테이프로 결합합니다

 


f2ea529686f2160957f042d8a05c716b_1499067550_0185.jpg
f2ea529686f2160957f042d8a05c716b_1499067489_9352.jpg
f2ea529686f2160957f042d8a05c716b_1499067492_924.jpg

 

한명이 배관을 결합할 동안 다른쪽에서는 스파이럴덕트를 천장에 고정할 행거를 제작합니다. 

알루미늄 밴드를 2겹 겹쳐서 스파이럴덕트에 감싸고 알루미늄테이프로 감싸 선 고정 후 

피스를 이용해서 최종 겹합했습니다.

 


f2ea529686f2160957f042d8a05c716b_1499067660_8203.jpg

 

결합해 놓은 덕트에 자체제작 행거를 달고 천정에 올릴 준비를 하고 있습니다.

셋이서 한번에 들어 올려서 천장의 상에 피스로 고정합니다.

 


f2ea529686f2160957f042d8a05c716b_1499067731_5394.jpg

 

셋이 달라붙어야 해서 올리는 사진이 없습니다만...  

처음하다보니 시행착오도 좀 있었는데 어쨋든 고정했습니다. 

 


f2ea529686f2160957f042d8a05c716b_1499067783_4798.jpg

 

배기쪽은 고정했으니 급기쪽 고정할 차례입니다.

탕비실에 전열교환기 설치 후 배관을 빼올것이기 때문에 홀쏘로 타공중입니다.

 


f2ea529686f2160957f042d8a05c716b_1499067863_5914.jpg

 

급기관도 같은 방식으로 설치했습니다.

글이 좀 길어질 것 같으니 2부에 나눠 쓰도록 하겠습니다.
 

Comments

M 관리자 2017.07.03 23:29
ㅎ.. 오래된 천장에 그래도 잘 고정하셨네요...
고생 많으셨겠습니다.