이런 저런 이야기

설계/시공/하자 등의 모든 질문 글은 해당 게시판에 해주세요.

여기에 적으시면 답변 드리지 않습니다.

 

경골목구조 내화성능에 대한 기간 만료의 건

긴 장마와 무더운 여름 날씨가 지속되고 있는 가운데, 모두 건강히 지내고 계신지요. 

이 시기가 특히 어려울 수 있지만, 안전과 건강을 최우선으로 생각하며, 이 어려운 시기를 함께 이겨내시길 바랍니다.

 

현재 경골목구조의 내화성능에 대한 성적서 기간이 만료전이라, 기간에 대해 정확히 인지하셔서, 피해가 없으시길 바랍니다.

 

경골목구조 내력벽(외벽) 1시간 내화 유효기간 :  2024년 08월 05일 까지

 

경골목구조 바닥 1시간 내화 유효기간 :  2024년 08월 05일 까지

 

==========================================================

 

추가적으로, 스틸하우스조의 외벽과 바닥에 대한 1시간 내화 유효기간은 2024년 2월까지여서, 현재 내화성능으로 인정이 어렵습니다.

 

==========================================================

 

추가적으로 확인해 본 내용은 

올해 8월 5일까지 되어 있는 시험성적서도 작년 12월 1일부터 반납하였다고 합니다. 현재 경골목구조로는 내화인증을 받을수 없사오니, 참조하시기 바랍니다.

 

 

 

Comments

M 관리자 07.26 19:53
혹여 보시는 분들을 위하여...
법적으로 내화구조를 채택해야 하는 규모와 용도는 법에서 정해져 있으며, 소규모건축물 (주택 등)은 그 대상이 아니오니, 혹여 단독주택 등에서 이로 인한 인허가상 문제가 발생할 것을 우려하지 않으셔도 괜찮습니다.

다만 반대로... 법적인 의무 사항은 아니더라도, 목구조에서 실내측에 석고보드 두겹을 시공하는 것은.. (비록 그게 방화석고보드가 아니더라도) 꼭 필요한 사항입니다.
내화구조 성능이 필요한 규모를 명시했으면 좋았겠네요.
혼란을 드려, 죄송합니다
M 관리자 07.26 21:28
아이고, 별말씀을요..
올려 주셔서 감사할 뿐입니다.