설계/시공/하자 등의 모든 질문 글은 해당 게시판에 해주세요.
여기에 적으시면 답변 드리지 않습니다.
안녕하세요. 잡자재입니다.
일단 정확한 난방요구량 측정을 위해 제가 집을 나왔습니다. 따라서 실내 인체발열량은 0이며 온수사용량도 0, 실내 기기발열 0입니다. 환기량은 1회이며 적용된 환기장치는 Domekt R 450이고 히트펌프 스펙은 아래와 같습니다.
히트펌프의 경우 실외기에 열선이 내장되어 있어 -30도까지 작동이 가능한 북유럽 한랭지용 제품으로 꽤나 효율이 높은 편입니다.
실내온도는 21.5~21도를 유지하였으며 12월 한달간 히트펌프의 소비전력은 약 430kwh입니다.
외부기온이 떨어질수록 전력소비량이 증가하는 것을 확인할 수 있습니다.
Energy샵에서 인체발열과 내부기기발열 조건을 0으로, 환기량은 1회, 실내온도는 21.5도를 만들었을 때의 난방요구량은 아래와 같습니다.
12월 난방에너지 요구량은 887kWh로 전력소비량과 단순계산시 12월 평균 히트펌프의 효율은 COP=2 정도임을 알 수 있습니다.
아래는 복사냉난방이 적용된 2023년 12월 거제도 인증주택의 히트펌프 난방 소비전력입니다.
실내 온도는 25~24.5도입니다. ㅎ 땀나겠어요...
급탕사용에 따른 실내발열량이 상당히 높아 에너지샵과 비교할 수는 없습니다만
12월 한달간의 히트펌프 소비전력은 193kWh이며 온수열량의 절반정도를 실내발열량으로 계산하였을 경우 월평균 COP=4.25정도가 예상됩니다.
위와 같이 난방시 외기조건에 따라 히트펌프의 효율에 큰 차이가 있기에 중부1, 2지역의 경우 보일러와 하이브리드 시스템 적용이 필수이며 남부와 제주지역은 태양광발전 6kW면 보일러 없이 난방과 급탕까지 제로에너지가 가능할 것으로 보입니다. 물론 온수 사용량과 난방요구량에 따라 달라질 수 있습니다.^^;
협회 회장님과 임직원 여러분 그리고 회원사 분들 모두 새해 복 많이 받으세요~
좋은 내용 감사합니다.
그런데, 실내온도를 21.6로 설정한 이유가 있을까요?
실내온도 21.5도는..... 제가 사는 온도입니다. ^^;
무언가 수치화 할 수 있는 자료라기 보다는 이미 알고계셨던 실외 온도에 따른 히트펌프의 효율차이가 매우 크다 정도만 확인하는 정도라고 봐주시면 될 것 같습니다.^^