이런 저런 이야기

설계/시공/하자 등의 모든 질문 글은 해당 게시판에 해주세요.

여기에 적으시면 답변 드리지 않습니다.

 

잡자재 기밀자재의 보일러 배기연도 관통부 사용에 관한 질문

3 내집마렵다 3 558 2023.02.20 14:58

안녕하세요.

 

현재 골조창호시공이 완료되어 1 기밀테스트를 며칠 앞두고 있습니다.


건물의 기계실이 기밀층 내부에 있어보일러 배기연도의 기밀작업에 잡자재의 기밀자재를 사용하려고 합니다.



제품 상세설명에 적힌 온도 관련 사양은 아래와 같은데요.


잡자재 기밀패드(실리콘타입)

온도저항성능 범위 -60~270('C)


위글루브 투습방수테잎(실외용

리싼 기밀테잎(실내용)

온도저항성능 범위 -40~100



선정한 보일러는 린나이 콘덴싱타입(37000k)인데

정상운전시 최고 배기온을 파악할  없었습니다.

보편적인 콘덴싱 보일러와 같은 수준이면 40~70('C) 정도로 추정됩니다.


콘덴싱 보일러 연도 설치할  실리콘을 보편적으로 사용하는  같긴 합니다만...

잡자재의 기밀이와 시가 기밀테잎을 보일러 연도 관통부에 사용한 사례를 찾지는 못해서  제품 설명의 온도범위만 보고 사용해도 괜찮을지 문의를 드립니다.

 


덧붙이는 질문인데요.

가스보일러 실화 등으로 배기온이 정상범위를 크게 넘어서는 걱정은 터무니없는 상상일까요?

내연기관에서는 종종 일어나는 일이라.. 제가 보일러를  몰라서요...

Comments

M 관리자 2023.02.20 18:36
안녕하세요.
물리적으로는 사용에 전혀 문제는 없습니다만, 보일러 회사의 설치 메뉴얼에는 내열실리콘만 나와 있기 때문에, 다른 것으로 시공될 경우 사고시 보험 적용이 불가능할 것 같습니다.
그러므로 보일러 연통의 관통부는 내열실리콘으로 하시는 것이 좋겠습니다.
3 내집마렵다 2023.02.20 23:09
감사합니다.
내열실리콘으로 시공하겠습니다
M 관리자 2023.02.21 19:00
감사합니다.