이런 저런 이야기

설계/시공/하자 등의 모든 질문 글은 해당 게시판에 해주세요.

여기에 적으시면 답변 드리지 않습니다.

 

외벽 도면 읽는 법

G 공부중 2 3,356 2022.04.08 17:17

안녕하세요 도면과 관련하여 공부를 하던중 해당 외벽 도면을 가지고 분석을 하게되었습니다.

왼쪽부터 외단열시스템 마감재인것은 알겠는데 윗부분에 두께수치를 보고 어떤 재료의 두께가 몇mm인지 잘 모르겠어서 질문 드립니다.

1. 각 재료마다의 두께

2. 도면에 두께가 표시되지 않는 재료가 있는지(바탕접착제와 같은 재료)

3. 도면에는 6개의 재료에 대한 두께가 표시되어 있는데 왜 재료에는 7개가 있는지

4. 압출법보온판의 찾아본 결과 최소 10mm부터라고 알고있는데 단열재와 콘크리트 사이에 5mm가 압출법보온판인지. 맞다면 5mm가 되어도 되는건지

 

공부를 한지 얼마되지않아 기초적인 지식이 부족합니다. 

답변해주시면 감사하겠습니다.

그림1.png

Comments

M 관리자 2022.04.08 20:12
안녕하세요..
도면에서 5mm 라고 표현된 부분은 현장에서 항상 변하는 두께를 숫자로 표현한 것에 불과합니다. 즉 가상의 숫자일 뿐입니다.
설계사무소마다 이 두께를 아예 표현하지 않는 곳이 있고, 5~10mm 사이의 숫자로 표현하는 곳이 있습니다.

그러므로
지정마감 : 2mm (아마도 벽지마감)
시멘트몰탈 : 18mm
콘크리트 구조체 : 200mm
바탕접착제 : 5mm 라고 적혀 있지만, 현장에서 가변되는 숫자
압출법보온판 3호: 200mm
바탕접착제+보강메쉬+외단열시스템마감재 : 5mm 라고 적혀 있지만, 대략 현장에서는 3~4mm
타일접착제+타일 : 도면에 별도의 두께 표기 없음.
입니다.

그리고, 결정적으로 도면에서 적힌 타일 부착 마감을 할 때, 압출법보온판은 사용될 수 없습니다. 비드법보온판 3호여야 합니다.
G 공부중 2022.04.10 13:02
답변 정말 감사합니다.