설계/시공/하자 등의 모든 질문 글은 해당 게시판에 해주세요.
여기에 적으시면 답변 드리지 않습니다.
안녕하세요. 열관류율 자체 공부중에 있습니다.
일반적인 콘크리트의 열전도율 범위가 궁금합니다.
인터넷 검색시 최소 1.0 W/(m.k) 이상으로 조회되는데..
1.0 W/(m.k) 일 수도 있을까요? 경량콘크리트 제외하고 일반콘크리트 기준입니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=2
자료실 표에는 (KS)콘크리트(1:2:4)- 1.6 W/mK, (DIN)철근콘크리트(1%)-2.3 W/mK
(DIN)철근콘크리트(2%)-2.5 W/mK으로 나와있는데..
제 경험상, 일반적인 현장에서 사용하는 콘크리트 열관류율 계산에 필요한 열전도율은 “열저항 계산식”에 나와있는 열전도율 1.73 W/mK이 실제 시험기관의 열관류율 시험결과와 근사치로 맞는것 같습니다.