이런 저런 이야기

설계/시공/하자 등의 모든 질문 글은 해당 게시판에 해주세요.

여기에 적으시면 답변 드리지 않습니다.

 

인버터가 전기료를 절약한다?

4 HVAC 4 2,516 2016.08.11 18:03

맞습니다. 아이프리님이 도끼들고 쫓아 오실지도 있지만

할말은 한다면..

에어컨이던 칠러이던 표준 시험 조건이 있습니다.

제 분야가 대형이라서 큰 기종을 중심으로 말씀드리자면

미국은 AHRI, 유럽은 EUROVENT 라는곳에서 표준 조건을 정하고 얼마 능력을 발휘하는데

소비전력이 얼마냐가 FULL LOAD EFFICIENCY, COP, EER 등으로 표시됩니다.

이건 칠러는 7/12도, 외기온도 32도 이런식으로 정해집니다.

근데 문제는 외부조건이 바귄다는 거죠. 외기온도도 실내 부하도 조금씩 바뀝니다.

우리가 에어컨을 외기온도 32도만 쓰지 않자나요?

요즘처럼 35 36도이면 전기가 더 먹습니다. 또 30 29 27 이럴땐 들 먹습니다만....


포인트는 압축기가 인버터가 아니면 위 그림 처럼 켰다 꺼졌다를 반복합니다. 혹자는 면적은 같아서

전기료는 같다는 분이 계실지는 모르지만 면적이 혹시나 같다고 해도 인버터 아닌 정속형 (CONSTANT SPPED DRIVE) 는 켜지면서 기동전류가 발생하는데

이때는 정상운전시 10A 소비한다면 켜지면서는 40-50A 가 순간적으로 발현 합니다.

이해하시죠?

또 압축기의 켜짐 꺼짐은 한시간당 얼마로 지정하는 모델도 있습니다. short cycle 이라고 해서

압축기에 무리가 오니깐요. 인버터는 이런 때도 온 오프없이 그림처럼 부하와 맞춰 (부분부하라고 하는데) 운전을 합니다.

참 냉매가 조금 흐르면 조금 전기를 쓰는거고 반대는 반대입니다.




그래서 절전 효과가 있습니다....

Comments

2 ifree 2016.08.11 18:14
의견 전적으로 옳으십니다.
2 ifree 2016.08.11 18:24
인버트 자체가 기동부하도 줄이지만 기본부하로 정속운전하면서 부하 변동에 대응이 가능하므로 엔진  자체도 다운사이징 되는거죠
4 HVAC 2016.08.11 19:04
어인일로 아이프리님이 동의를 해주시는지...  ㅡ.,ㅡ  ㅋㅋ

아 다운 사이징 되는 건 아닙니다. 왜냐면 부하는 max 로 잡고 풀부하에서 떨어지는 부분부하에
대응이 인버터가 좋은것으로 압니다 아니 들었습니다. (<<-- 겸손한 표현)

max 부하에서는 인버터나 정속형이나 같습니다.
4 HVAC 2016.08.11 19:05
아래 그래프보시면 100%, 100% 똑같죠. 중간이 달라집니다.