패시브주택의 적정온도 셋팅?

4 HVAC 3 1,878 2017.04.26 16:35

부하계산시 표준으로 잡는기준은 겨울철 21도, 여름철 26도입니다.

실내 온도 26도 이면 냉방도 난방도 아닙니다. 개인 마다 차이는 있겠지만 복사 냉난방의 시스템은

타임랙 time lag 이 길어 지금 덥거나 춥게 느낀다면 실 반응은 한참 후에야 느껴지게 될 수 있습니다.

 

일반 에어컨 이라면 이런 생각이 필요 없겠지만

생각 끝에 22도 25도로  부하기기 셋팅은 하라 했습니다. 열원 기기의 냉수 온수의 온도는 ashrae 가이드 참고하여 냉방 15도, 난방 45도, 급탕은 50도 이렇게 조정하려고 합니다.

물론 사용자의 선호에 따라 냉난방 온도를 변경을 할수 있으나 냉난방 복사방식과 환기의 대류공조가

들어오는 외기의 냉난방과 제습을 제어를 겸하는 설계이어서 되도록 조정없이 하는게 나을것 같습니다.

 

22도 25도?? 실내온도에 따른 제어방식이라 이 온도 파라미터들이 어떨지요?  

Comments

M 관리자 2017.04.26 17:07
네.. 패시브하우스 수준의 외피라면 좋습니다.
4 HVAC 2017.04.26 17:46
22-25도 괴안다는 말씀인거죠?
참 제습에 들어가는 노점기준은 실내온도 대비 5도 차이 입니다.