이런 저런 이야기

설계/시공/하자 등의 모든 질문 글은 해당 게시판에 해주세요.

여기에 적으시면 답변 드리지 않습니다.

 

전열교환기 덕트 및 소음 관련 문의

G 이형준 4 4,711 2017.05.24 02:55
안녕하세요.

저는 협회를 통해 환기의 중요성을 얼마 전에 깨달은 세 아이의 아빠입니다.
잘 정리된 자료와 논의를 통해 값진 양질의 정보를 공유해 주셔서 너무너무 감사합니다.

아내를 설득해서 이번에 전열교환기를 설치하려고 하는데
비용도 비용이지만 살고 있는 곳이 다세대(빌라) 주택인지라 설치 환경이 좋지 않은것 같습니다.

문의드리고 싶은 내용은

1.
150 CMH 용량의 전열교환기는 보통 직경이 12.5 cm 인 덕트를 사용하는것 같은데
그러면 천장 높이를 현재 보다 7 cm 정도 낮춰야 하는 좀 부담스러운 상황이 발생합니다.
검색을 하다보니 높이가 6 cm 인 플랫 덕트를 이용하면 상황을 개선할 수 있을것 같은데 문제가 없을지
소음/성능에 나쁜 영향을 주진 않을런지 궁금합니다.

2.
제품에 표기된 소음은 전열교환기 앞에서 나는 소리를 측정한 것인지
급기 디퓨저 앞에서 나는 소리를 측정한 것인지 궁금합니다.
잠자는 밤에 집중적으로 돌리게 될텐데 이웃집에 민폐를 끼칠까 염려되네요.

3.
어떤 제품의 스펙에 소음이 40 dB 이라고 표기되어 있다면
이는 아무런 옵션이 없는 기본적인 장치의 환경에서 발생하는 소음인지
소음기나 흡음 덕트 등 가용한 모든 옵션을 이용해 최대치로 줄인 소음인지 궁금합니다.

4.
처음에 무리해서라도 독일 제품을 설치하려 하다가 결국 가격의 벽을 넘지 못하고 국산 제품을 설치하기로 결정했습니다.
몇몇 회사에 견적문의를 했는데 오래된 빌라의 천장 공사가 어려워서 그런지 회신이 없습니다. ㅜㅜ
혹시 실례가 안된다면 추천해 주실 수 있는 업체 정보좀 부탁드려도 될까요?

감사합니다.

Comments

M 관리자 2017.05.24 15:06
안녕하세요..
1. 플랫 또는 오발덕트라고 하는데, 사용하셔도 지장없습니다.

2. 전열교환기 앞에서의 측정 값입니다. 집의 구조를 몰라서 막연한 답변입니다만.. 이웃집에 영향을 미칠 정도는 아닙니다.

3. 소음은 순순한 기계자체의 스펙입니다.

4. 저희 협회 표준주택의 환기장치를 시공하시는 분이셔요.. 시간이 되실 지는 모르겠으나, 일단 연락처를 적어 드립니다. 협회 소개로 전화하셨다고 하시면 응대해 주실 것입니다.
정무일이사  010 3718 3398

감사합니다.
4 HVAC 2017.05.25 08:17
소음은 사운드파워와 음압 두가지스펙이밌는데
제조자는 몇데시벨 만 표시되면 파워이고
데시벨에 거리가 표시되면 음압입니다.
정확한 제조사는 두가지 중 어느것인가를
분명히 명시하고 흐리멍텅한건 둘중
작은것만 명시합니다. 유리하니깐요.

파워가 40db 면 음압값은 32bd  1m기준 이런게
정확한 스펙입니다.
G 이형준 2017.05.28 20:13
답변 주셔서 감사합니다.
소개해주신 이사님도 바쁘신 와중에 방문해 주셔서 어디에 어떻게 설치를 하면 좋을지 확인해 주시고 가셨습니다.
천장을 뜯거나 덕트를 노출시키는 방안을 알려주셨는데 고민이 많이 됩니다.
최종적으론 설치하고자 하는 제 의지에 따른 비용 문제로 귀결되는것 같은데
설치하고 후기를 올릴 수 있었으면 좋겠습니다.
도움 주셔서 다시 한번 감사드립니다.
M 관리자 2017.05.29 11:46
네.. 저도 후기를 볼 수 있었으면 좋겠습니다.
감사합니다.~