이런 저런 이야기

설계/시공/하자 등의 모든 질문 글은 해당 게시판에 해주세요.

여기에 적으시면 답변 드리지 않습니다.

 

설비층은 결로에서 안전한가요?

1 쌩크 4 2,552 2018.02.02 14:00

횡성 표준주택에 나와있는 대로 외벽구성을 그려봤습니다.

 

848149a9974d342a02617a1956130ac6_1517547336_865.jpg
2x6 스터드 다음 안쪽에 가변형투습지 그리고 설비층이 있는데요

 

설비층이 이렇게 공기층이 되면

붙박이장에 의해 발생하는 공기단열층하고 같은 상황이 아닌가 싶네요.

 

설비층이 환기가 잘 되게 되어 있나요?

그게 아니면 결로의 가능성이 매우 높게 되는것 아닌가요?

 

 

 

Comments

M 관리자 2018.02.02 16:45
네.. 그림으로 보니까 더 멋있네요.^^
외부 2x2 가 한겹 더 있습니다. 그리고, 내부 설치층은 가로방향으로 설치됩니다.

환기 등의 조치는 없습니다. 그저 공기층 외부측의 단열성능이 높아, 공기층 내의 온도가 곰팡이 생성온도를 벗어나게 됩니다.
1 쌩크 2018.02.03 00:25
붙박이장으로 인한 공기단열층과 같은 상황인데
단열이 잘 되어 있어서 괜찮다는 이야기 인가요?
M 관리자 2018.02.03 00:31
네.. 그렇습니다. 외벽의 성능이 높아서 유동하지 않는 공기층이 실내측에 존재해도, 표면온도를 안정적으로 가져갈 수 있습니다.
1 홍도영 2018.02.03 01:25
붙박이장의 경우와는 분명히 다릅니다. 붙박이장의 경우는 보통 60cm 깊이에 내부에 단열재와 같은 섬유질이 들어가 있기에 일반적인 내단열보다 더 심각한 위험이구요. 또 기밀하지 않기에 언제든 애매하게 틈새로 덥고 습한 공기가 들어간다는 것이죠.