패시브하우스 외단열 시공에 따른 자중 및 풍압

1 이모션 3 1,918 2018.02.07 10:27

패시브하우스 시공 관련 하여 문의 드립니다.

외단열시스템  단열재 부착 시 자중에 따른 일일 작업량이 따로 있는지요?

또한 풍압에 따른 화스너 시공의 타정 갯수(LH-7개/m2) 계산 하는 방식을

알고 싶습니다.

 

답변 부탁드립니다.

Comments

M 관리자 2018.02.07 10:56
안녕하세요..

1. 일일작업량이 따로 있지는 않습니다. 하부에 스타터가 건조 전까지의 모든 자중을 부담할 수 있습니다. 다만, 2.4미터를 넘는 창문의 경우 (창문 상부에 스타터가 있지 않으므로) 필요한 경우 임시 고정을 위한 화스너 시공 (스타터와 유사하게, 단열재 하부 지지용)을 해야 합니다.
2. 아래 글의 첨부파일에 우리나라 풍압을 고려하여 건축물 높이에 따른 화스너 갯수를 적어 놓았습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=351
지역별 풍압계수와 높이가 연동되는 화스너 갯수 산정 프로그램은 지금 만들고 있습니다.
1 이모션 2018.02.07 17:04
감사 합니다.

1. 2층~3층 패시브 하우스 단열재(175T)시공 시 자중(높이에 따른 흐러내림)에 따른 작업량을 크게
  고려 하지 않아도 무방 할까요?
M 관리자 2018.02.07 17:11
네.. 스타터 시공이 제대로 되어져 있다면 흘러 내림은 발생하지 않습니다.