작은 유리창이 있는 저온실 공사중에
납품되어 있는 유리가 하 수상하여
업체에게
시험성적서를 요구하였습니다.
업체: 문제 없다. 강화유리다.
나: 열관류율이 얼마냐?
업체: 제조업체에 물어보곘다. 그런데 꼭 그렇게 해야겠냐?
나: 응
몇일 후
업체: 기존거는 열관류유 2.5 였는데 0.6짜리로 바꿔줄게. 시험성적서 보냄.
나: 좋아. 그걸로 설치해줘.
시험성적서를 요구하니 품질이 훅 바뀌는 경험담 입니다.
알려주는 협회가 있어야 할 이유이기도 하죠.