설계/시공/하자 등의 모든 질문 글은 해당 게시판에 해주세요.
여기에 적으시면 답변 드리지 않습니다.
열회수형 환기장치에 대해 문의드립니다.
G 김현빈
4
1,685
2018.07.23 23:22
안녕하세요.
2016. 10.경에 오래된 아파트를 협회 오송사무실에서 조언을 받아 리모델링하여 2년 정도 아주 만족하며 살고 있습니다.
문의 드릴 부분은, 환기장치로 셀파 AIRCLE-R0350DX 제품을 설치하여 오송사무실에서 TAB도 해 주셔서 아주 만족하며 지내다가,
2018. 5.경에 리모델링 당시 환기장치가 누락되었던 1.7평 정도 되는 창고방에 "Y분배기"를 이용하여 급기구와 배기구를 설치한 후,
협회에서 프리필터까지 구매하여 설치하였는데요...
제가 셀프로 설치한 후 풍량을 급기 : 19 배기 : 21 이었던 것을 급기 : 35 배기 : 25로 해서 이용하고 있는데요... (프리필터를 설치하여 급기를 2배 정도 높여 주었습니다.)
근데, 이후로 집에 사람이 있으면 CO2농도가 1,400에서 1,500에서 떨어지지 않습니다.(저와 집사람, 8살 6살 애기가 있습니다.)
급기를 더 늘려야 될까요?? 아무것도 모르면서 괜히 만진건 아닌지 걱정만 되네요...
아울러, 관리자님이 환기장치 DIY에서 보여주신 수입 소음기로 교체하면 배관의 바람소리도 줄어들까요?? 기계소음은 참을만하나 바람소리가 굉장히 거슬립니다.
# 저희집 2017년 5-7월 측정치와 2018년 5-7월 측정치를 첨부합니다.(측정기계 : NETAMO)
감사합니다.
프리필터로 저항이 얼마나 생기는지는 모르겠지만... 배기 세기를 급기와 비슷하게 하면 배기량이 너무 많아질 수도 있으니 배기쪽도 저항이 걸리게 해야하지 않을까 생각도 드네요.
그럴 수도 있겠습니다. 실험을 한번 해보겠습니다.
김현빈님//
지녁이 어디신가요?
아무래도 TAB를 해보는 것이 좋겠습니다. 일부러 갈 수는 없겠지만, 근처 인증건이 있을 때 들릴 수는 있습니다.
감사합니다. 두 통로가 연결된 것은 처음 알았습니다.
관리자님//
충북 진천입니다.
비용을 지불해서라도 TAB 진행을 하고 싶습니다.
일부러라도 지나가시는 길에 부탁드리겠습니다^^.
현장팀이 일정을 보고 연락을 드리도록 하겠습니다.