공조기 SA쪽에 열교환기가 달리면 양압이 걸려 드레인배관을 타고 누기가 상당량 생기게 됩니다.
이를 보완하고자 Zehnder사의 체크밸브를 국내 부속으로 흉내내보았습니다.
사진상의 50->25레듀서 안에는 탁구공이 하나 들어있습니다
그리고 상부에는 시중에서 구입이 가능한 냄새제거유가를 설치하였습니다
유트랩에서 넘어오는 물이 탁구공을 띄우면 배수가 되면서 배관의 전단은 유트랩으로 막혀있으니 냄새제거유가가 열리면서 벤트의 역할을 해줍니다.
국내부속으로 쉽게 조립이 가능하며 아주 저렴합니다^^