이런 저런 이야기

설계/시공/하자 등의 모든 질문 글은 해당 게시판에 해주세요.

여기에 적으시면 답변 드리지 않습니다.

 

배수구 트랩, 통기관 문의

G 김승환 7 2,630 2019.06.12 10:30

안녕하세요.

 

RC 단층 주택의 기초 타설을 위한 배관을 진행하고 있습니다.

통기관과 배수 트랩의 설치에 관하여 문의드립니다.

욕실의 세면대, 변기, 바닥의 배수라인을 모두 통기관 하나로 엮으면 괜찮은지요?

그리고 바닥 배수라인에 U-트랩을 사용하려고 하는데 설비 사장님은 단층에는 트랩을 설치하지 않는 것이 좋다고 말씀하시는데 어떻게 하는 것이 좋은지요? 

Comments

G 정광호 2019.06.12 19:42
통기방식에는 여러가지가 있습니다.
일반적으로 소규모주택에는 신정통기방식을 주로 사용합니다.
다른 방식들은 아래 사이트를 참고해보셔요
https://blog.naver.com/sjyu123/50007027484
오수와 하수는 분리해주셔야 합니다.
바닥배수에 유트랩을 사용하신다는게 매트 콘크리트 내부에 묻는거라면 하시면 안됩니다.
막힐 경우 뚫을 수가 없습니다.
오하수맨홀에 트랩기능이 있는 제품을 사용하시면 됩니다.
G 김승환 2019.06.12 23:18
감사합니다.
욕실바닥 배수에는 육가 라는걸 설치하면 되는건가요?
G 정광호 2019.06.12 23:34
넵. 육가 설치하시면 됩니다.
M 관리자 2019.06.13 10:05
참고로 그 육가라는 것은 봉수의 양이 매우 적어서.. 자주 사용하는 욕실일 경우에만 유효합니다.
G 김승환 2019.06.13 18:21
감사합니다.
이어서 한가지 더 문의드립니다.
욕실에 배기디퓨저(?)를 설치하는데 별도의 배기팬을 달아야 하나요? 배기팬을 돌리면 음압이 걸리고 배수구의 역류로 냄새가 날 수 있을텐데 걱정입니다.
G 정광호 2019.06.13 23:30
배기디퓨저는 풍량이 낮아서 온수사용시에 급격히 올라가는 내부습도를 커버할 수가 없습니다.
배기디퓨저를 설치하더라도 배기팬을 전동댐퍼와 같이 설치하셔서 습기를 빼주는 용도로 사용하시면 실내습도 조절에 훨씬 유리하오니 참고 부탁드립니다. 공조기에서 SA의 풍량을 약간 높게 잡아서 전체적으로 약간 양압상태를 유지해주시면 냄새에 대한 걱정은 우려하지않으셔도 괜찮습니다.
G 김승환 2019.06.14 13:42
감사합니다.
덕분에 걱정 덜었습니다.