안녕하세요, 32기 실무자교육을 수료한 옥토아이앤씨의 윤경식이라고 합니다.
환기설계관련하여 궁금한 점이 있어서 질문드립니다.
환기설계 시 공간과 공간이 완전히 분리되지 않고 틈이 있는 경우 또는 두 공간이 연결되는 복도 같은게 있을 경우 각 공간의 환기량을 어떻게 계산해야 되는지 궁금합니다.
비슷한 사례기는 하지만 화장실에 배기(EA)디퓨저만 1개 있을 경우 문틈으로 들어오는 바람을 어떻게 감안해서 환기량을 설정하는지도 궁금합니다.
간단히 답해주실 수 없으시다면 관련 자료를 배울 수 있는 사이트나 교재를 추천해주시면 감사하겠습니다.
제 생각에는 TAB할 때 공간의 체적을 감안해서 디퓨저의 풍량을 조절하면 그 값이 환기량이 아닐까 싶습니다. 어찌되었던 SA에서 나와서 RA로 들어갈테니까요. 화장실이 20CMH이면 기밀하다는 전제하에 통로에 디퓨져가 없다면 SA를 통해 들어온 유체가 통로를 통과하여 20CMH만큼 화장실로 유입되고 그 공기의 흐름이 막히지 않도록 하기 위해 문을 바닥에서 15mm정도 띄우도록 하는걸로 알고 있습니다.
틈으로의 손실은 없다고 보시면 되어요.
다만 아예 틈이 없을 수도 있습니다. 이때는 화장실과 외부를 이어 주는 공배관을 하나 매립해 놓으시면 됩니다. 즉 틈새 역할을 하는 구멍을 하나 만드는 것입니다.
관리자님, 답변에 대해 정확히 이해되지 않은 부분이 있어 다시 문의 드려요.
화장실의 체적이 20m3(CM)이고 25CM/h용량의 디퓨저(RA)를 1개 설치한경우를 예를 들어, 문틈틈으로 들어오는 공기외에는 외기의 유입이 없다면, 환기량은 25CM/h로볼 수 있고 문틈으로 들어오는 공기의 양도 25CM/h로 볼수 있을까요 ? 문틈의 사이즈에 따라 이 숫자는 달라질 수 있지 않을까 합니다. 그리고 완전기밀 가정하에서라면 문틈으로 들어온 공기의 양만큼 동일하게 화장실 밖도 채워져야(SA) 하겠지요 ?
아니면, 문틈이 있다면 문틈의 사이즈와 관계없이 화장실 밖 공간과 화장실을 한공간으로 인식하여 화장실 내부에 설치한 디퓨저의 용량(RA)을 환기량으로 설정하면 될까요 ?
먼저 감사드립니다. ~
제 생각에는 풍량 측정을 2번 해보시면 정확히 알 수 있을 것 같습니다.
문을 닫고 측정하는 것과 문을 열고 측정해봐서
문을 닫았을 때 풍량이 줄어든다면
문을 대패로 좀 더 깍아야하지 않을까 싶습니다 ㅎㅎ