입주한지 2년 조금 넘은 신축아파트에서 열회수환기장치 가동에 여부에 따른 1주일간 라돈 측정치를 간단히 정리해 보았습니다.
라돈 측정장치는 미국 아마존에서 구입한 Airthings Wave Plus와 Airthings Wave 입니다.
https://www.airthings.com/en/wave-plus
https://www.airthings.com/en/wave-radon
Wave Plus는 전용면적 85 m^2 판상형 아파트의 안방에 위치하며 구체적인 측정장치 위치와 환기장치 배기구/급기구 위치는 아래 평면도에 표기했습니다. 측정장치는 침대헤드 위 약 165 cm 높이에 놓여져 있습니다. 두 번째 측정장치인 Wave는 어디에 위치해 있는지 찾지 못했습니다. 분명히 집안 어딘가 잘 두었는데 위치가 기억나지 않네요 ㅠㅠ
안방에 위치한 Wave Plus 측정자료 입니다. 찾아보니 CSV 파일로 내보낼 수도 있네요. 하지만 장치의 클라우드 대시보드 그래프에 잘 정리되어 화면을 그대로 떠 왔습니다.
1월 28일(일) 오후 4시에 열회수환기장치 작동을 중지하고 4일 뒤인 2월 1일 오후 7시에 다시 작동을 재개했습니다. (환기장치 속도는 "약")
환기장치 작동 시점과 라돈 측정치 변화에 약 하루정도 차이가 있어서 의아했지만, 알고보니 장치 내부적으로 라돈 측정치는 24시간 평균치를 기록하는 방식으로 되어 있네요. 그러니까, 1/28 4 PM ~ 1/29 4 PM 사이 24시간 측정치의 평균을 1/29 4 PM 시점의 라돈 측정치로 기록하는 방식인 것으로 보입니다. 라돈 그래프를 보실때는 이것을 감안하고 보시기 바랍니다. 그 외 VOC나 CO2 등 측정치는 평균하지 않은 실시간 측정치로 보입니다.
간단히 정리하자면, 환기장치 작동을 중단하기 전에는 50~100 Bq/m^3 사이 측정치가 작동 중단 이후 200 Bq/m^3 전후로 올라갔다가 다시 환기장치를 작동한 이후 24시간 이내에 50~100 Bq/m^3 사이로 돌아옵니다.
이번 측정에서는 환기장치 작동 중단기간이 4일에 불과했지만, 다른 아파트에서 더 오래 (1주일 이상) 중단했을 때에는 250~300 Bq/m^3 수준의 더 높은 측정치를 기록한 사례도 있으니 참고해주세요.
위치를 알 수 없지만 그래도 참고하시라고 Wave의 측정자료도 정리해 봤습니다. 어딘지는 알 수 없지만(ㅠㅠ) 동기화에 문제가 없는 것으로 보다 집 안 어딘가에 있는 것은 맞습니다.
혹시 공기청정기를 가동을 중단한 값을 실험해 보실 수 있을까요?