올초에 학원 개원을 준비하며 환기장치에 관해 협회에 문의 드렸던적이 있습니다.
관련하여 조언도 얻고, 덕분에 공사 잘 마치고 잘 운영중에 있습니다.
공사 끝난지는 한참 되었는데.. 이제서야 간단히라도 후기 남깁니다..
환기장치가 없는 총20평 공간의 50m3정도 되는 학원 강의실을 측정했습니다.
이때가 겨울이었음에도 환기는 자주하고 있었는데..
엄청난 이산화탄소에 할말을 잃었습니다..ㅠ
측정결과 환기후 2500정도까지 상승하는데, 깜빡 환기를 안하면 3500ppm까지 상승하기도 하더군요..
환기장치 설치하는 업체들을 만나 상담을 받아봤으나 운이 좋지 않았던지..
일정이 맞지 않거나 관련지식이 부족하거나 터무니없는 가격을 부르는 업체들만 만나 좌절하다가..
결국 직접설치하기로 마음먹고..
친구랑 둘이 이틀동안 먼지 엄청 먹어가면서 설치를 했습니다.
처음해보는 일이라 자재사러 엄청왔다갔다하고..
자재이름도 몰라 그림 그려가며 설명하고..
지금 생각해보면 웃긴일들이 많았었네요...ㅎㅎ
6층건물 밖으로 코어드릴로 구멍낼 엄두가 나지 않아 창문하나를 없애기로 했습니다.
왼쪽 두개는 EA, 오른쪽 두개는 OA이고 아무래도 둘사이 거리가 가깝기에
공기가 혼합되지 않도록 각각 반대 방향을 바라보게하고 중간에 격벽을 만들었습니다.
OA부분엔 600 x 300 사이즈의 부직포/미듐/헤파 필터를 설치해놨고 환기장치 본체의 필터는 제거 했습니다.
각 강의실마다 SA디퓨저를 중앙공간에는 SA와 RA디퓨저를 설치했습니다.
TAB라는건 어떻게 하는건지 몰라 야매로...
풍속계 이용하여
100mm 디퓨저는 3 m/s정도로 조정했습니다.
하나 조정하면 다른 디퓨저들도 따라 변해서 여러번 조였다 풀었다 했구요.
0.5x0.5x3.14 x 3m/s x 3600 이렇게 85cmh라고 계산했는데 맞나 모르겠습니다.
OA와 EA 에서도 풍속 측정하여 OA가 약간 더 높게 조정했습니다.
요즘 시험기간이라 평소보다 많은 학생들이 상주하고 있는 상황이지만..
CO2 측정결과 최대 1100ppm 정도로 기록되고 있습니다.
효율이 좋은 제품은 아니지만.. 여름을 보내보니 냉난방비가 부담되거나 하진 않았습니다.
소음이 조금 발생하기는 하지만 화이트 노이즈라 생각하니 오히려 완전 조용한것보다 좋은것 같구요.
확실히 졸려하는 아이들이 줄어들었고,
학원에서 냄새도 안나고
쾌적한 느낌적인느낌이 듭니다.
예산문제로 공사하면서 많은부분들을 직접했는데..
오랫동안 머무는 학생들과 더 오랫동안 머무는 아내를 위해 가장 잘한일이 아닌가 싶습니다.
후기도 너무 감사드리구요.
운영 중 궁금하신 점은 언제든 문의 주시어요.
아마 (가르치시는 선생님이 좋은 탓도 있겠지만...) 학생들의 학업 성취도도 확실히 높아질 것입니다.
OA 쪽을 조금 높히신 것도 너무 잘하셨구요.^^
그럼 경쟁학원도 서로 설치하겠다고 하는 부작용도 있을 수 있겠지만,
모든 학교에도 설치될 수 있게 해주면 좋을 거 같습니다.
제 아이가 다니는 고등학교 교실에 창문형 환기장치가 설치되어 있긴 한데, 전원선이 뽑혀 있더군요.
교장선생님들이 통계적 학업성취도 향상 데이터를 보면 뭔가 바뀌지 않을까 기대해 봅니다.