실내공기질 측정 관련

안녕하세요 ~  업무시설의 실내공기질 측정 항목 관련한 질의입니다.

​실내공기질 관리법 상, 다중이용시설의 실내공기질 항목은 유지기준 6가지, 권고기준 3가지(+1) 입니다.

 미세먼지 (PM10)

 미세먼지 (PM2.5)

 이산화탄소

 폼할데하이드

 총부유세균

 일산화탄소

 이산화 질소

 라돈

 총휘발성유기화합물

 

미국친환경건축물 인증 IEQ credit Indoor air quality assessment  의 항목은 총 40가지 입니다. (첨부)

 

국내 측정 항목 이외에

 

오존 + VOC 35가지가 세부항목으로 기준이 정해져있습니다.

 

현재 측정대행업체에서는 국내에서 행해지지 않는 VOC 세부항목들은 측정할 수 있는 곳이 없다고 합니다.

 

혹시, 측정이 가능한 국내 업체가 있는지 질의드립니다.

 

감사합니다. 

 

 

 

 

Comments

M 관리자 2019.08.19 15:26
비밀글을 풀어 주셔야 답변이 가능합니다.
1 JAYP 2019.08.19 15:29
풀었습니다. 감사합니다~
M 관리자 2019.08.20 10:39
이 것 저 것 알아 보았는데요.. 불가능해 보이지는 않았습니다. ASTM 이든 ISO 든 규정이 있다면 가능하다는 결론입니다.

국내 두군데 정도가 걸리는데요.

1. 서울대학교 농생명과학공동기기원
http://nicem.snu.ac.kr/modules/machine/machine_view.html?no=23

2. 한국건설생활환경시험연구원

두군데 입니다.
1번의 경우 기기 대여도 가능하다는 장점이 있습니다.
올려 주신 문서로 구체적인 사항은 직접 연락을 해보셔야 할 것 같습니다.
관리자님 정보 감사합니다
궁금하던 부분인데 비용과 시료측정시간이 생각보다 많네요
1 JAYP 2019.08.20 11:07
감사합니다. KCL 은 민간 측정대행업은 하지 않는다고 하네요
M 관리자 2019.08.20 13:56
"민간 측정대행업"의 의미가 무엇인지요?
1 JAYP 2019.08.20 17:34
연구용역관련 업무만 진행하고 일반회사 또는 건축주가 의뢰하여 실내공기질 측정하는 업무는 하고 있지 않다고 합니다.
M 관리자 2019.08.20 20:57
아.. 그렇습니다. 출장 측정은 안 해줄 꺼여요..
서울대도 같을 것 같긴 합니다. 실험실 측정에 대한 것은 해줄 텐데....
서울대는 장비를 대여할 수도 있다고 하니.. 물론 대여는 꽤 비용이 많을 것 같긴 합니다. ㅠ
1 JAYP 2019.08.21 09:45
네 ㅠ  감사합니다~~
아마 GC/MS 나 FTIR 장비가 원하시는 부분을 측정할 수 있는지 모르겠습니다 (전문가가 아니라 잘은 모르겠네요 ㅠㅠ)
국내 블루시스템 이라는 화생방 관련용품 판매회사가 해당 장비들의 판매, 렌탈(아마도 출장)을 하니 그쪽에 문의해보시는것도 한 방법일것 같습니다
장비가격이 1억 내외니 비용이 좀 들긴 할것같습니다.
G 성지훈 2019.08.28 11:31
인터넷 자료검색 중 글남깁니다.
KOLAS 시험기관으로 검색해보니 서울대학교 농생명과학공동기기원과 동일한 시험을 수행할 수 있는 기관이 여러곳이 나옵니다. 자세한 사항은 확인을 해봐야 알겠지만 해당 시험기관에서 ISO 16000-3, ISO 16000-6에 대한 공인시험 인증을 받은업체들이 꽤 있으니 한번 확인해보시면 될 것 같습니다.