설계/시공/하자 등의 모든 질문 글은 해당 게시판에 해주세요.
여기에 적으시면 답변 드리지 않습니다.
안녕하세요 ~ 업무시설의 실내공기질 측정 항목 관련한 질의입니다.
실내공기질 관리법 상, 다중이용시설의 실내공기질 항목은 유지기준 6가지, 권고기준 3가지(+1) 입니다.
미세먼지 (PM10)
미세먼지 (PM2.5)
이산화탄소
폼할데하이드
총부유세균
일산화탄소
이산화 질소
라돈
총휘발성유기화합물
미국친환경건축물 인증 IEQ credit Indoor air quality assessment 의 항목은 총 40가지 입니다. (첨부)
국내 측정 항목 이외에
오존 + VOC 35가지가 세부항목으로 기준이 정해져있습니다.
현재 측정대행업체에서는 국내에서 행해지지 않는 VOC 세부항목들은 측정할 수 있는 곳이 없다고 합니다.
혹시, 측정이 가능한 국내 업체가 있는지 질의드립니다.
감사합니다.
국내 두군데 정도가 걸리는데요.
1. 서울대학교 농생명과학공동기기원
http://nicem.snu.ac.kr/modules/machine/machine_view.html?no=23
2. 한국건설생활환경시험연구원
두군데 입니다.
1번의 경우 기기 대여도 가능하다는 장점이 있습니다.
올려 주신 문서로 구체적인 사항은 직접 연락을 해보셔야 할 것 같습니다.
궁금하던 부분인데 비용과 시료측정시간이 생각보다 많네요
서울대도 같을 것 같긴 합니다. 실험실 측정에 대한 것은 해줄 텐데....
서울대는 장비를 대여할 수도 있다고 하니.. 물론 대여는 꽤 비용이 많을 것 같긴 합니다. ㅠ
국내 블루시스템 이라는 화생방 관련용품 판매회사가 해당 장비들의 판매, 렌탈(아마도 출장)을 하니 그쪽에 문의해보시는것도 한 방법일것 같습니다
장비가격이 1억 내외니 비용이 좀 들긴 할것같습니다.
KOLAS 시험기관으로 검색해보니 서울대학교 농생명과학공동기기원과 동일한 시험을 수행할 수 있는 기관이 여러곳이 나옵니다. 자세한 사항은 확인을 해봐야 알겠지만 해당 시험기관에서 ISO 16000-3, ISO 16000-6에 대한 공인시험 인증을 받은업체들이 꽤 있으니 한번 확인해보시면 될 것 같습니다.