설계/시공/하자 등의 모든 질문 글은 해당 게시판에 해주세요.
여기에 적으시면 답변 드리지 않습니다.
안녕하세요
Low-E 유리와 냉방용 창유리 필름 적용 관련하여 문의드립니다.
건물 하절기 외주부 전용의 냉방 공급 설비가 없어서
외주부 온도가 내주부 보다 상당히 높게 측정되고 있습니다.
외주부의 냉방 부하를 절감하기 위하여 냉방용 창유리 필름 적용시
효과를 검토하다가 겨울 난방용 Low-E 유리가 적용된 것을 확인하였습니다.
이와 관련하여 필름 업체에 문의 하니 아무 문제가 없다고 하여
신뢰가 가질 않아 여기에 문의드립니다.
그전에 이곳의 자료를 좀 찾아보니까
냉방용 Low-E 유리 적용부위에 냉방용 창유리 필름 적용시
외측의 유리 온도 상승에 의한 열파 현상의 우려를 여기 선배님들의 글을 봤습니다.
만약 겨울용 Low-E 유리에 냉방용 창유리 필름 적용시 문제가 없는지
일사 차단 효율이 나올지 궁금해여 문의 드리고자 합니다.
감사합니다.
효율은 차폐계수가 0.45 이지만, 앞에 로이코팅이 있는 상태에서는 그 값을 다 찾기는 어렵구요.
지금 보다 약 25~30% 정도 일사획득이 줄어든다고 보시면 될 것 같습니다.
복층 유리의 온도 상승은 없을까요?
효율이 25~30%만 되어도 좋을거 같습니다.
한번 테스트 진행 해봐야겠네요..
혹여 가능 하다면 필름의 태양방사 흡수율이 20% 밑으로 아주 흡수가 낮은 제품을 선택하시길 바랍니다.