이런 저런 이야기

설계/시공/하자 등의 모든 질문 글은 해당 게시판에 해주세요.

여기에 적으시면 답변 드리지 않습니다.

 

로이+로이 복층유리 관련 외 몇가지 질문있습니다.

1 황인곰 8 4,056 2020.01.21 14:18

안녕하세요 현재 복층유리 제작공장에서 일하고 있는 근로자입니다.

 

일하다가 문득 궁금한 생각이 들었던 것이 몇가지 있어 질문합니다.

 

1. 복층유리 제작시 로이+로이로 유리를 제작하여 시공하였을 때

 

코팅면이 1면과 3면일 시 열파괴가 일어날 확률이 있는지 궁금합니다.

 

2. 일반 반사유리(ex, 블루반사, 그린반사) + 로이유리로 복층유리 제작시

 

1면은 블루, 2면은 반사면, 3면은 로이 코팅면 4면은 로이코팅반대부분으로

 

복층유리를 제작할 시 개인적인 생각으로 열이 2면의 반사면으로 인해 외부로 열이 안빠져나가는 게

 

아닌지 궁금합니다.

 

유리 공장에서 일한지 얼마안되어 여러가지 논문도 많이보고 공부도 하고있는데 부족한 지식을

 

채우는데 정보찾는 능력도 부족하고 질문에 답을 얻고자 하는 사수도 없어서 여러가지 고난이있네요

 

좋은 답변 기다리겠습니다!

Comments

M 관리자 2020.01.21 14:24
1. 네. (반)강화유리가 아니면 열파할 가능성이 매우 높습니다. 또한 강화유리라 할지라도 통상 2,3면에 로이코팅을 하지는 않습니다. 여러가지 이유가 있겠습니다만, 가성비가 좋지 않고 열화의 우려도 존재합니다.
2. 반사면의 소재에 따라 다르고, 기능이 전혀 없다고는 말할 수 없지만... 유의미한 열적 방어능력(?)은 없다고 생각됩니다. 주로 가시광선에 대응하기 위한 코팅입니다.
1 황인곰 2020.01.21 14:33
관리자님 감사합니다. 그렇다면 1번 로이+로이유리 복층유리르 제작할 시 어떻게 제작해야 안전할까요? 건축도면을 보니 6T 로이유리+12T 알곤 + 6T 로이유리로 발주예정인 도면이 들어와서 그러는데 만들기가 애매합니다
M 관리자 2020.01.21 16:01
그건 안 만들어 주는게 맞습니다.
로이 유리 층을 조정해 달라고 요청해 보셔요.
1 황인곰 2020.01.21 16:41
감사합니다!
1 새한 2020.01.23 08:58
무슨 사연이 있으신지 모르겠습니다만 유리업체에서 업무하시며 논문도 보시고 공부도 하신다니 남들과 다른 열정에 응원을 보냅니다.
양면로이유리가 제법 발주가 들어옵니다. 양면 배강도 열처리 안하시면 어느 하나는 열파가 납니다. 하여 양면 배강도 아니면 열파 가능성 공지하시고, 책임 여부를 확실히 하시고 들어가시기 바랍니다.
반사유리 사용에 대해서는 관리자님께서 말씀하셨듯 가시광선 반사에 주 용도가 있지만 가시광선에서도 어차피 열에너지가 포함되어 있으니 크기는 정확히 가늠하기는 어렵겠으나 효과는 있다고 봅니다.
G 양미희 2020.02.04 09:59
공동주택현장에 근무하는 사람입니다.  로이 창의 위치와(외창or내창)  로이면위치를알고싶읍니다.
도면  상에는- 이중창이며  요렇게표기돼어있읍니다.  1.외창 -로이22(로이5T+12+투명5T)
                                                                      2.내창 -복층22((투명5T+12투명5T)
단열및 결로에 최상책을 구하고싶어서요 일반적으로 외부에 로이창을 설치하는데,결로하자때문에 걱정도돼고 해서요
M 관리자 2020.02.04 19:25
외창을 투명5T+12+로이5T 로 하시면 되어요.
여기에 대한 글은 아래 링크를 보시면 되시어요.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=2887
G 양 미희 2020.02.06 16:55
관리자님  감사합니다.