안녕하세요?
국산 열회수환기장치 성능테스트 유튜브 영상을 보고 경동나비엔 제품을 설치하려고 하는데, 기온이 영하 10도 이하일 경우 3분간 급기 17분간 배기 된다고 합니다. 그렇게 작동하게 되면 실내에 음압이 심하게 생길 것 같은데, 음압이 생기면 생기는 문제가 무엇인지 궁금합니다. 참고로 중목구조의 단층 목조주택을 설계를 마치고 곧 시공할 예정입니다. 단층 목조주택인 경우, 음압으로 인해서 생길는 문제에 대해 설명 좀 부탁드립니다.
만약 집이 기밀하다면 들어오는 공기의 양은 적어지는 대신에 공기질이 좋지 않아 질 것이고,
집이 기밀하지 않다면 들어오는 공기의 양은 많아지지만, 공기질은 유지가 될 거여요.
이 둘을 다 한꺼번에 해결할 수는 없습니다. 즉 제품의 한계라고 보시면 되는데요.
그래도 위안이 되는 것은.. 영하10도가 계속 유지되는 날이 드물다는 점입니다. 경동 측에서도 아마도 이런 저런 것을 다 따져 보긴 했을 것 같습니다. 그래서 그 어딘가에서 타협을 한 결과로 보입니다.