1. 각 컨트롤패널에 표시되는 온도가 다른 이유?
환기장치 컨트롤패널은 26.7도, 보일러 컨트롤패널은 25도로 표시되는데요
각각의 기계에 표시되는 온도와 실내 온도는 왜 다른걸까요?
(집안에서 덥다는 느낌 없이 아주 쾌적한 상태입니다)
2. 아래사진에서 집안으로 들어오는 온도와 화면보호기에 표시되는 온도가 다른 것은 정상인가요?
(1번항과 동시에 찍은 사진은 아니지만 화면보호기 온도가 다소 높습니다)
3. 아래사진에서 나타내는 것이 정확히 어떤건지 알수 있을까요?
(매뉴얼을 봐도 정확한 의미를 잘 모르겠더라구요)
보일러 컨트롤러는 사람 허리 높이의 온도를 측정하고, 환기장치는 천장의 디퓨저로 회기되는 RA온도를 측정하는것 아닐까요? 따뜻한 공기는 위에 모이니까요...
2.
컨트롤 패널 주위의 온도: 26.7도
SA 온도: 21.1도
RA 온도: 24.4도
이므로 다른 게 정상 맞아요.
3.
열회수 없이 팬만 돌아가고 있는 상황이므로 Heat recovery 0W
현재 소모 전력 74W
단순한 생각으론
외기 18.5에 RA 24.4도의 열을 회수해서
OA 21.1도가 되는거 아닌가요? ㅎㅎ
열은 항상 회수가 되는데
기준온도가 안될 때 전력으로 온도를 올리는건 아닌가요?
구조를 잘 모르니 어렵네요