열회수환기장치와 보일러 컨트롤 패널 온도차이

G 소상훈 6 1,594 2022.06.16 15:14

1. 각 컨트롤패널에 표시되는 온도가 다른 이유?

KakaoTalk_20220616_144815936.jpg

 

환기장치 컨트롤패널은 26.7도, 보일러 컨트롤패널은 25도로 표시되는데요

각각의 기계에 표시되는 온도와 실내 온도는 왜 다른걸까요?

(집안에서 덥다는 느낌 없이 아주 쾌적한 상태입니다)

 

 

2. 아래사진에서 집안으로 들어오는 온도와 화면보호기에 표시되는 온도가 다른 것은 정상인가요?

   (1번항과 동시에 찍은 사진은 아니지만 화면보호기 온도가 다소 높습니다)

KakaoTalk_20220616_144815936_01.jpg

 

 

3. 아래사진에서 나타내는 것이 정확히 어떤건지 알수 있을까요?

   (매뉴얼을 봐도 정확한 의미를 잘 모르겠더라구요)

KakaoTalk_20220616_144815936_02.jpg

Comments

3 내집마렵다 2022.06.16 15:27
추측입니다만..

보일러 컨트롤러는 사람 허리 높이의 온도를 측정하고, 환기장치는 천장의 디퓨저로 회기되는 RA온도를 측정하는것 아닐까요? 따뜻한 공기는 위에 모이니까요...
3 한엄지 2022.06.16 17:01
1번은  저는 모르겠고...
2.
컨트롤 패널 주위의 온도: 26.7도
SA 온도: 21.1도
RA 온도: 24.4도
이므로 다른 게 정상 맞아요.

3.
열회수 없이 팬만 돌아가고 있는 상황이므로 Heat recovery 0W
현재 소모 전력 74W
10 잡자재 2022.06.16 18:33
안녕하세요. 잡자재입니다. 두 개의  온도센서 값은 각 회사의 센서 세팅 값에 따라 다를 수 있습니다.  komfovent 제품의 경우 온도 보정이 가능합니다. 다만 패널 펌웨어 버전의 맨 뒷번호가 32 이상일 때가능합니다. 컨트롤패널의 중앙 하단의 원형아이콘을 클릭 하신 뒤 "settings"를 수 초간 누르시면 고급 메뉴로 들어갑니다. 2페이지에 "Panel sensor calibration "가 있으며 온도와 습도를 보정하실 수 있습니다. 보정까지는 10~ 15분 가량 소요되며 그 동안 패널을 조정하시면 안 됩니다. 감사합니다.
10 잡자재 2022.06.16 18:35
.
G 소상훈 2022.06.16 18:39
3번.
단순한 생각으론
외기 18.5에 RA 24.4도의 열을 회수해서
OA 21.1도가 되는거 아닌가요? ㅎㅎ

열은 항상 회수가 되는데
기준온도가 안될 때 전력으로 온도를 올리는건 아닌가요?

구조를 잘 모르니 어렵네요
10 잡자재 2022.06.16 20:15
온도센서의 값 차이는 led 패널의 방열량에 따라 편차가 생길 수 있습니다. 이는 보정을 통해 해결할 수 있습니다. 열회수없이 유입되는 공기의 온도가 18.5도보다 높게 나타나는 것은 로터 표면에 코팅된 제올라이트에 비열값이 높아 축열되어있던 열이 방열되는 것과 로터의 소재가 알루미늄으로 되어있어서 로터가 멈춰도 OA와 EA가 열교환을 이루게 됨으로 생기게 되는 현상입니다. 풍량을 늘리면 풍속이 빨라지면서 알루미늄 판을 통한 열교환율은 줄어들게 됩니다. 저희가 자체적으로 연막을 이용해 테스트한 결과 로터가 정지한 상태에서의 누기는 육안으로 확인이 불가능하였습니다. 누기에 대한 염려는 하지 않으셔도 괜찮습니다. 올려주신 마지막 사진의 74W는 팬의 소비전력량입니다.