전열교환기의 소음에 대해 질문드립니다

최근에 

전용면적 60 제곱미터 

천장 높이 2.4미터 

정도되는 오피스텔에 이사를 했고 

 

100CMH 짜리 전열교환기(정민사 제품)가 달려있습니다 

 

열회수율이 난방 72%, 냉방 47% 인걸로 봐서 

 

효율이 좋은 제품은 아닌것 같더라구요 

 

그래도 새로 사기엔 금전적 부담이 커서 아쉬운대로 써보려고 합니다

 

제가 궁금한 점은

 

다른방은 소음 문제가 없는데 유독 침실에서 소음이 꽤 납니다

(전열교환기가 침실 근처에 있습니다)

 

침실에서의 소음때문에 강, 중은 틀지를 못하고 약풍만 틀고 있습니다

 

소음을 줄일 수 있는 방법이 없을까요?

 

만약 소음을 어떻게 할 수 없다면

 

약풍으로 24시간 틀어놔도 환기가 충분히 될까요?

 

혹시나 참고가 되실까해서 소음 영상도 같이 올립니다

Comments

M 관리자 2022.03.25 17:30
천장 속에 들어 있는 거라서, 보완은 어렵다고 보셔야 합니다.
소음기를 다는 것이 유일한 해법인데, 경험상 공간이 없을 거여요.
1인 거주라면 약풍으로도 괜찮긴 한데, 인원이 더 있어도.... 약풍으로라도 있는 것이 없는 것 보다는 천배 더 낫습니다.
그러므로 계속 가동을 해주시는 것이 좋고, 필터만 잘 관리를 해주시면 되실 것 같습니다.
G sumin5418 2022.03.25 18:37
답변 정말 감사합니다.

말씀해주신대로

약풍 + 24시간 가동으로 타협을 봐야겠네요
10 잡자재 2022.03.27 22:24
혹여나 공간이 조금이라도 있다면 후렉시블 소음기를 설치하면 많이 좋아집니다. 참고 부탁드립니다.