수도인입 배관 크기 문의

G 서동호 4 1,859 2022.04.20 11:36

우선 많은 도움받고 있어 감사드립니다.

이런것도 질문 드려도 될지 망설이다 답답해서 문의드립니다.

어제 상수도 인입 견작 받았습니다. 건축 위치가 시 상수도 150mm상수도관이  지나가는데 도로에서 중단되지 않고 계속 이어져 있습니다.그런데 저희 위치에서가 가장 높은 곳이어서 수압이 걱정된답니다. 담당자는 오셔서 150관인데 위치가 높아 수도관에 물이 꽉차있지 않으니 시 수도 인입공사시 시관에서 옆으로 청공하고. 보통 13mm관을 하는데 저희는 25mm 관을 신청하라 해서 했답다. 그런데. 저는 수압하고 관 크기하고 관련이 없고 수량만 관련 있는듯 한데. 어떤것이 맞는지요? 비용적인 면에서도 상당한 차이가 있고요. 배관 크기와 수압이 관련이 있는지요? 먼저 고맙고. 또 감사합니다^^

Comments

M 관리자 2022.04.20 13:09
대개 관경과 수압은 관계가 있습니다.  다만 관 속의 물이 차여 있지 않다면 시수 자체의 수압이 낮다는 의미 이므로, 가압펌프를 고려해 보시는 것이 좋겠습니다.
G 서동호 2022.04.20 13:11
그럼 25mm로 우선은 인입하고 주택 시공 수도 배관도 25mm 로 통일해서 설치해야만 하는지요?
M 관리자 2022.04.20 13:16
아닙니다. 단독주택이라면 옥내는 15A 로 하시면 되세요.
3 주안홍 2022.04.20 22:20
유량은 관의 단면적 x 유속
유속이 낮을수록 관에서 발생하는 압력강하가 적으니,
단면적이 클수록 같은 압 차이로 더 많은 물이 지나갈 수 있습니다.