제로에너지건축에 대한 정보를 얻고자 게시글을 작성합니다.

 

1. 건축 설계 시 패시브를 우선 적용한 뒤 태양광 설치를 고려하는 것이 맞나요?

 

2. 패시브 건축물 중 제로에너지빌딩 인증을 받지 않는 이유는 무엇인가요?

(제가 파악하기로는 인증의 메리트가 없고, 건물 에너지 효율 등급 요건을 맞추기가 어렵기 때문이라고 파악했습니다.)

 

2-1. 건물에너지효율등급을 받기 어려운 것이라면 왜 일까요? (패시브와 태양광만으로 달성하기가 어려운 것일까요?)

 

3. 단독주택에 지열을 적용하기 어려운가요? 그렇다면 왜 그럴까요?

Comments

7 혜성 2023.04.24 17:17
지열보일러 적용이 어려운 이유는
1. 유지 보수에 너무 많은 비용이 소모됩니다.
순환펌프 수리비를 비롯한 배관 계통의 유지 보수
밀폐형 지열 공예 문제가 생겼을 때 수리할 수 있는 방법이 없습니다. 수리하더라도 돈이 너무 많이 들어갑니다.
2. 일반적으로 냉방 난방 급탕을 포함하여 동시동작하는 소용량의 지열 히트 펌프가 없습니다. 냉난방은 지열로 해결하고 전기보일러로 급탕을 해결하는 식이 대세인데 기계실 면적이 다른 냉난방 시스템에 비해 많이 필요합니다.
7 혜성 2023.04.24 17:18
전기세가 추가 인상이 되리라고 예상되는 현시점에서는 지원금 받고 3KW 태양광 설치하는 것은 패시브 수준이 아니더라도 고려해 볼 만합니다.
M 관리자 2023.04.25 02:15
혜성님 감사합니다.

-------
저는 우선.. 이 정보를 얻으시고자 하는 목적이 궁금합니다.
G car997 2023.04.25 09:15
현재 지붕형 BIPV 사업화 관련 프로젝트를 진행중입니다.
제로에너지빌딩과 연계 가능하다고 생각하여 조사 중인데 국내 단독주택들은 제로에너지 인증 사례가 거의 없기 때문에 문의드립니다.
M 관리자 2023.04.25 09:34
그럼....

메리트가 없는 것은 맞는데 요건을 갖추지 못하는 것은 아닙니다.
이유는
가. 제로에너지 인증을 위한 비용이 세제혜택보다 월등히 큽니다.
나. 단독주택 시장에서 이 인증을 위한 서류 작업을 해줄 사람이 존재하지 않습니다.
다. 그런 사람이 있다고 하더라도, 지금 단독주택 시장의 도면 수준으로는 인증 서류를 만들 수도 없습니다.
G 누군가 2023.04.25 09:45
1. 제로에너지 인증을 받기 위함이 목적인지 최소비용으로 제로에너지도 이룩하는 것이 목적인지 에 따라 전자는 그냥 태양광을 때려박아 해결할 수도 있고 후자는 패시브 요소를 적용하는 것이 맞습니다.

2. 메리트는 없는 데 비용이 듭니다. 단독주택 건축주는 돈이 없습니다. 인증 수수료가 무료라고 해서 누구나 신청할 수 있는 것이 아닙니다. 보통의 건축사는 이를 신청할 전문지식이 없거나 비효율적이기에 인증 대행 기관에 외주를 줍니다. 이는 비용이 듭니다.

2-1 협회의 패시브 인증을 받는 건축물은 에너지 효율 등급과 제로 에너지 건축물을 인증을 받고자 하면 받을 수 있다고 생각됩니다. (등급과는 별개로) 이미 에너지 해석을 받았지만  eco2로 다시 에너지 해석을 받아야 하는 비효율이 있지만요.

3. 위의 답변으로 갈음이 되리라고 생각됩니다.
2 GhoGho 2023.04.25 11:03
안녕하세요. 답변을 보니 궁금한 점이 생겨서 질문 남깁니다.

혜성님에게 질문 드리고자 하는데요.
-냉방,난방,급탕을 포함하는 소용량 히트펌프가 없다면 대용량 히트펌프는 얼마정도 크기부터 있을까요?(추가. 귀뚜라미에서 15~50RT 히트펌프가 있는데 이것은 대형 사이즈인가요?)
-죄송하지만 이쪽은 문외한이라 정보를 얻으려면 어디서 공부해야 할까요..
바쁘신 시간 내주셔서 감사 드립니다.
7 혜성 2023.04.25 13:53
제가아는 냉방 난방 급탕 올인원 히트펌프입니다냉난방능력 200kw제품이니 가정용은아닙니다.
http://www.dsheatpump.co.kr/m/ko/sub02_01.php
15RT사이즈는일반보일러열용량이랑같고 판단하시는방법은 RT를 Kcal로변환하셔서기존냉난방/급탕설비와비교해보시면될듯합니다.
https://www.bluetechnology.co.kr/60/?q=YToyOntzOjEyOiJrZXl3b3JkX3R5cGUiO3M6MzoiYWxsIjtzOjQ6InBhZ2UiO2k6NDt9&bmode=view&idx=9149908&t=board
이사이트한번참조해보셔요.
시리즈별로있으니한번읽어보시는걸추천드립니다.
2 GhoGho 2023.04.25 16:21
감사합니다. 열심히 공부하겠습니다!!
G car997 2023.04.25 16:31
친절한 답변 덕에 궁금증 해결했습니다. 감사합니다 ^^