22년쯤 된 구축 아파트 탑층 입니다

 

붉은색으로x 표시를 한 곳이 붙어있는 옆집(옆라인) 화장실인데 이 집에서 화장실 사용시 그 집 수전에서 수격 현상이 있습니다

옆집이 이 곳을 사용할 때 저희 집 녹색으로 표시한 곳 중 특히 세탁실과 붙은 작은 방 벽쪽에서 배관을 망치로 치는 수격음이 나고, 종종 녹색으로 표시한 수도 전체에서 저희집에서 물을 쓰지 않아도 수도가 틀어져 있을 때 들리는 쉬----하는 수압음 및 배관 떨리는 소리가 크게 들립니다

 

 

옆집 화장실과 저희집 화장실과 붙어있는 벽에

샤워기가 설치되어 있는데 혹시 이쪽 배관이 옆집과 붙어 있어서 옆집에서 발생한 수격이 저희집 배관으로 넘어와 

저희집 배관 말단인 세탁실 쪽 방에서 꽝쾅 울리는 것일 수도 있나요?

 

세탁실에 수도는 세탁기 냉온수 수전이 있고 혹시나 해서 그쪽에 수격방지기를 달아봤는데 효과는 없었습니다

 

 

참고로

아랫집에서는 소리가 안난다고 하고

아파트 물탱크 청소시 없어졌다가 일주일 쯤 뒤부터 또 소음이 들리기 시작합니다

관리소에서는 지하수조에서 펌프로 물을 올리는 식이고 세탁실 쪽으로 공용배관은 물이 내려가는 배관만 있어서 거기서 수격현상이 발생할 수는 없다고 합니다

 

 

이런 경우 옆집과 붙어있는 화장실의 벽에 붙어있는 샤워기 쪽에도 수격방지기를 달면 효과가 있을까요?

 

 

Comments

M 관리자 2021.04.28 01:42
지하 수조에서 물을 올리는 방식이라고 하더라도, 옥상의 물탱크가 있다면 가압펌프가 있을 수 있습니다.
그러므로 관리실에 이야기해 보셔서, 가압펌프가 옥상에 있다면 펌프압력을 조금만 줄여 봐 달라고 요청을 해보시어요.
수격방지기는 모든 수도꼭지에 다 달아야 하고, 옆집도 그러해야 하는거라서요. 근본적인 대책은 되지 못할 듯 싶습니다.