하자관련 질문/사례

창호하자에 대한 문의 드립니다.

G 안동훈 10 1,800 2021.03.29 19:19

LG ZINE 창호를 설치한 2020년 3월 신축아파트에 살고 있습니다. 작년부터 창호 결로에 대해 지속적인 항의 결과 2021년 1월 LG로부터 정밀 결로테스트를 받았습니다. 

측정결과.png

 

측정결과 기사.png

 

 

테스트 결과  실내평균온도 19.8도, 평균습도 59.2%가 나와 LG 본사에서는 '새벽시간 평균 습도가 63%가 나오니 결로 현상은 어쩔수 없다'고 합니다. '겨울철 제습기와 지속적인 환기'를 통해 결로를 줄여야한다고 합니다. 소비자한테만 생활태도에 문제가 있다고 말하는 LG본사에 화가납니다.

 

<창호 결로수 문제 1>

 

창4.jpg

 

창5.jpg

 

창6.jpg

 

 외측 창호 결로수가 외부 배출이 안되어 한 겨울철엔 창틀에 얼음이 얼어버려서 창이 열리지 않습니다.

이러한 문제를 LG에 전달하니 '결로수가 배출이 밖으로 나갈 수 있는 외압이 없기 때문에 어쩔 수 없는 현상'이라는데 정말 제품 및 시공에 문제가 없는것이지 궁금합니다.

LG의 결론은 '결로수가 맺힐 환경을 만들지 않으면 된다'는 전제아래서만 얘기를 하니 말이 통하지 않습니다. 결로수 배출 문제가 정말 없는 것인지 답변 확인 부탁드립니다. 

 

Comments

M 관리자 2021.03.29 19:32
안녕하세요..
이중창인 것 같은데요..

1. 결로현상이 주로 어느 위치의 유리에서 발생을 하고 있나요?
2. 실내측 창문(유리틀) 하부에는 물구멍이 없나요?
G 안동훈 2021.03.29 19:40
2 중창이며 외측창호에서 결로가 발생하며, 물구멍이 있습니다.

외측창틀 결로수가 밖으로 자연배수 되어야하는데, 내측창으로 유입이 되어 고여있습니다.
LG에서는 외부 압력이 높아  밖으로 배출 안된다고 합니다.
말도 안되는 소리만 해서요
M 관리자 2021.03.29 19:46
수평자는 따로 안 가지고 계시죠? (물방울이 들어 있어서 수평을 보는 자)
창은 그 구조상 외부로 갈 수록 조금씩 높이가 낮아지거든요... 밖으로 물이 흐르도록...
그 것을 먼저 살펴 보시는 것이 좋을 것 같습니다.
G 안동훈 2021.03.29 19:53
다시 검토해보겠습니다.
거의 수평으로 알고 있습니다
M 관리자 2021.03.29 20:18
알겠습니다. 그리고 해당 회사에서 창호시험성적서를 받아 보시면 좋겠습니다.
여러 장으로 구성되어져 있고, 그 속에 창호의 단면도가 나와 있거든요.
아니면 창호의 단면도를 따로 달라고 하셔도 괜찮습니다.
M 관리자 2021.03.29 20:20
아래 나와 있는 것 중에서..
원형 수평계는 하단 돌출 레일 사이의 틈으로 들어갈 수 있을 거여요.
https://www.coupang.com/vp/products/4676632517?itemId=5853680990&vendorItemId=74668668183&q=%EC%88%98%ED%8F%89%EA%B3%84&itemsCount=36&searchId=ace8b273f40848929c43cb0f695b6369&rank=23&isAddedCart=
G 안동훈 2021.03.29 20:41
고맙습니다.
외측창호쪽으로 기울여지게 시공되어야하는건가요? 이게 보통 시공 방법인지요?
M 관리자 2021.03.29 20:43
창 자체가 기울어지게 시공되는 것은 아니고요. 바닥이 외측으로 살짝 기울거나, 외창 쪽의 높이가 조금 더 낮습니다.
M 관리자 2021.03.29 20:45
아래 도면을 보시면.. 외측으로 살짝 기울어져 있는 것을 보실 수 있습니다.
G 안동훈 2021.03.29 20:51
고맙습니다