하자관련 질문/사례

40년 노후 건물 옥상 방수 공사

1 poweruser 3 2,308 2021.03.16 12:06

 문래동 철재상가의 2층 건물로 누수가 심해 저 혼자 방수 공사 중 입니다.

 

공사전 옥상 상태는 다음 사진과 같습니다.

 

DJI_0323.JPG

위에서 바라본 모습입니다. 화면 중앙 우측면입니다.

 

20210214_163332.jpg

옥상 표면입니다. 많이 갈라진 모습입니다.

 

 

20210214_162226.jpg

찢어진 도막 사이로 스며든 물이 장기간 고여서 빠져나오지 못하고 있었습니다. 


20210201_152836.jpg

2층 천장 누수 현장입니다.

 

이런 탓에 큰맘먹고 연삭기를 대여하여 2월 말 전체 면갈이를 시행하였습니다.

 

DJI_0332.JPG

옥상 면갈이 시행 이후 사진입니다.

 

 

20210226_105030.jpg

우레탄을 벗기자 난간과 접한 코너에 물이 고여있는 모습입니다. 

 

 

20210304_105410.jpg

전체적으로 금이 가 있습니다.

 

원래 옥상 콘크리트에 추가로 5cm 가량 몰탈로 덮은 상태로 별다른 신축 줄눈 시공 없이 세월이 흐르다 보니 저런 크랙이 뒤덮은 듯 합니다. 

 

질문 드립니다.

 

1. 지금이라도 줄눈 시공을 해야 할까요?

 

2. 우레탄 방수 시공 준비 중인데 탈기반을 설치하는 것이 좋을 까요?

 

3. 코너에 실란트만 발라도 다시 갈라지지 않을까요? 부직포나 몰탈 시공을 더해야 할까요? 

 

4. 현재 발생한 크랙에 그냥 실란트 만 펴발라도 될까요? 아니면 v 커팅을 하는 것이 좋을까요?

 

 비전문가가 혼자서 진행하다 보니 어려운 점이 많습니다. 염치 없지만 도움을 부탁드립니다. 

 

 

 

Comments

M 관리자 2021.03.16 18:47
안녕하세요..
1. 해주면 좋겠습니다.
2. 아닙니다. 비가 온 후 한 달 정도 방치를 하여 말리면 됩니다.
3. 모서리 실리콘 작업과 함께, 방수층을 형성하면서 부직포 작업이 병행되어야 합니다.
4. 크랙면은 그냥 두셔도 괜찮으나, 실리콘이라도 살짝 발라 주시어요. 다른 이유는 없고, 도막방수의 하도 작업을 할 때 균열 틈으로 하도액이 흘러 내려갈 수 있어서요.

5. 도막 방수액을 아까와 하지 마시고, 하도를 한 이후에 중도는 바르는 것이 아니라 부어서 두께 2.5mm 를 형성해야 합니다. 그런 후 상도 역시 두 번에 걸쳐서 빈틈없이 발라 주는 것이 요령입니다.
그 위에 자갈이라도 깔아서 자외선으로 보호를 하면 수명은 꽤 길어 질 것 같습니다.
1 poweruser 2021.03.16 20:35
관리자님, 감사합니다. 
  그런데, 크랙에 실리콘을 먼저 바르고 하도 칠을 해도 되나요?  보통 하도를 먼저 칠하고 우레탄 실란트를 얇게 펴 바르라고 하던데...  만약 그렇다면 어떤 실리콘을 써야 하는 지요?
M 관리자 2021.03.16 22:07
실리콘이 발라진 부분은 하도가 붙지 않아서 그렇게 이야기를 하신 것 같아요.. 그래서 "살짝" 바르라고 말씀을 드렸던 것이어요. (균열부위 폭만)