한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
하이셀 : 엘에스기연
EZ Block : 이지블록
동건
정양SG
디케이보드
열교
티푸스코리아
TB Block
이비엠리더
스타빌엔지니어링
정양SG
기밀
프로클리마 : 프로클리마코리아
유로벤트 : 이루카씨앤티
누리켐
SIGA : 잡자재
창호
케멀링 : 엔썸
레하우 : 유로레하우
KBE : 우신윈시스템
살라만더 : 에스알펜스터
바우엔 : 승효
디크닉 :삼익산업
차양
블라인드팩토리
환기
SSK : 스타즈스터링코리아
케이웨더
은성화학
옥토아이앤씨
휴마스터
komfovent : 잡자재
설비
복사냉방 : 잡자재
건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
ESB : 프로클리마코리아
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
하자관련 질문/사례
보일러 구동기 소리
G
윤보한
7
3,615
2021.02.11 10:28
26
음성 004-1.m4a (508.0K)
2021.02.11
보일러 구동기 소음이 딱딱딱 납니다..
이미 4번정도 교체했고 그 아래 밸브까지 교체했는데도 소리가 나네요
다른 분배기 부품에서 소리가 나는건지...
어찌 소음 잡아야할까요 ㅠㅠ
출력
Comments
G
윤보한
2021.02.11 10:30
2년차 신축입니다..
2년차 신축입니다..
M
관리자
2021.02.11 11:40
보일러 본체에서 나는 소리인가요?
보일러 본체에서 나는 소리인가요?
G
윤보한
2021.02.11 11:54
싱크대 하부 (보일러 분배기)
에서 나는 소리구요 업체에서 나오신분이 구동기 강제로 더 돌아갈때 나는 소리 들려줬는데 그거랑 거의 동일하더라구요..
싱크대 하부 (보일러 분배기) 에서 나는 소리구요 업체에서 나오신분이 구동기 강제로 더 돌아갈때 나는 소리 들려줬는데 그거랑 거의 동일하더라구요..
M
관리자
2021.02.11 14:18
그럼 분배기의 릴레이 접점 소리 같긴 한데요..
잠시 후에 설비 전문가께서 답변을 드릴 것 같습니다.^^
그럼 분배기의 릴레이 접점 소리 같긴 한데요.. 잠시 후에 설비 전문가께서 답변을 드릴 것 같습니다.^^
G
정광호
2021.02.11 15:14
안녕하세요. 잡자재의 정광호입니다.
구동기가 끝까지 돌아가면 자동으로 멈춰지도록 접점스위치가 있습니다. 그 접점스위치가 작동하지 않으면 구동기가 멈추지 않고 계속 작동되는 소리로 보입니다.
접점스위치가 고장나거나 혹은 밸브가 끝까지 돌아가지못하여 접점스위치를 작동시키지 못하는 것으로 보입니다. 혹은 컨트롤러의 종류에 따라 결선이 잘못되었거나 본체의 문제일 수도 있습니다.
결선과 컨트롤 전압이 적절한지 한번 확인해보시기 바랍니다.
안녕하세요. 잡자재의 정광호입니다. 구동기가 끝까지 돌아가면 자동으로 멈춰지도록 접점스위치가 있습니다. 그 접점스위치가 작동하지 않으면 구동기가 멈추지 않고 계속 작동되는 소리로 보입니다. 접점스위치가 고장나거나 혹은 밸브가 끝까지 돌아가지못하여 접점스위치를 작동시키지 못하는 것으로 보입니다. 혹은 컨트롤러의 종류에 따라 결선이 잘못되었거나 본체의 문제일 수도 있습니다. 결선과 컨트롤 전압이 적절한지 한번 확인해보시기 바랍니다.
G
윤보한
2021.02.11 22:24
답변 감사합니다 그럼 혹시 해당부분이 문제있으면 보일러가 돌아가다가 멈춘 다음에도 소리가 날 수 있나요? 가끔 소리나서 가보면 보일러는 안돌아가고 있을때도 있어서요...
답변 감사합니다 그럼 혹시 해당부분이 문제있으면 보일러가 돌아가다가 멈춘 다음에도 소리가 날 수 있나요? 가끔 소리나서 가보면 보일러는 안돌아가고 있을때도 있어서요...
M
관리자
2021.02.12 14:25
네.. 그렇습니다. 온도 조절기의 신호를 받는 거라서요..
네.. 그렇습니다. 온도 조절기의 신호를 받는 거라서요..
이전
다음
삭제
수정
목록
Login
Login
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
에서 나는 소리구요 업체에서 나오신분이 구동기 강제로 더 돌아갈때 나는 소리 들려줬는데 그거랑 거의 동일하더라구요..
잠시 후에 설비 전문가께서 답변을 드릴 것 같습니다.^^
구동기가 끝까지 돌아가면 자동으로 멈춰지도록 접점스위치가 있습니다. 그 접점스위치가 작동하지 않으면 구동기가 멈추지 않고 계속 작동되는 소리로 보입니다.
접점스위치가 고장나거나 혹은 밸브가 끝까지 돌아가지못하여 접점스위치를 작동시키지 못하는 것으로 보입니다. 혹은 컨트롤러의 종류에 따라 결선이 잘못되었거나 본체의 문제일 수도 있습니다.
결선과 컨트롤 전압이 적절한지 한번 확인해보시기 바랍니다.