하자관련 질문/사례

공용피트 마감 문의

1 벨루치 9 1,764 2020.10.23 11:28

안녕하세요.

먼저 항상 문의글에 관심과 조언을 해주시는 관리자님과 전문가 여러분들께 감사말씀드립니다.

 

여러 문의 글과 답변해주시는 내용을 보고 많은 도움을 받고 있는 가운데 아래 사진과 같은 부분에

마감이 정상적인지 여부에 대해 문의드립니다.

 

f27465c3944c4128c831989dd2662184_1603420059_5714.jpg 

감사합니다. 

Comments

M 관리자 2020.10.23 12:26
안녕하세요..
이 사진은 어느 위치에서 어디를 바라보고 찍은 사진일까요?
1 벨루치 2020.10.23 13:24
노란색 원 부분의 바닥면입니다.
1 벨루치 2020.10.23 13:28
샤워부스 매립형 수전 틈으로 악취가 나서 그 부분을 통해 내시경카메라로 찍었는데 사진과 같이 바닥면에 곰팡이 비슷한 것이 있는거 같고 샤워부스와 연해있는 노란색 원 바닥은 사진과 같이 돌판같은거로 고여져있는거 같고 뚫려 있는거 같습니다.
M 관리자 2020.10.23 13:31
파이프가 보이지 않는 다는 것을 제외하고, 별 다른 특이점은 보이지 않습니다...
파란 것이 이끼인지 곰팡이인지는 사진으로 불분명한데요.
실내로 연결되는 통기구가 없다면 인체에 미치는 영향은 없을 것 같습니다.
1 벨루치 2020.10.23 14:22
좀더 설명드리자면 첨부파일과 같이 악취가 전달되고, 환풍기를 작동했을때는 더욱 냄새가 들어와서 머리가 아플정도로 불편함이 있습니다.
M 관리자 2020.10.23 14:46
아.. 그렇다면.. 이 피트를 막고 있는 벽이 건식벽인가요?
1 벨루치 2020.10.23 14:57
네 맞습니다. 휴지걸이를 탈거 했을때 내부에 보이는 부분이 얇은 석고보드인거 같고 이 곳을 통해 욕실에서 볼일 보는 소리 등이 인접한 방안에 그대로 전달됩니다.
M 관리자 2020.10.23 15:14
아.. 그럼.. 일단 현재의 상황을 인정하고, 보수 방법에 대해 말씀을 드려야 할 것 같은데요..
하자의 여부가 궁금하시면.. 네.. 하자입니다. 엄밀히는 설계하자 라고 보아야 할 것 같습니다.

보수는 이 벽을 해체 해야 합니다. 부분적인 보수로는 한계가 있습니다.
다만 모두 해체할 필요는 없고, 저희 협회 표준주택이 기밀층을 시공하듯이.. 건식벽체의 첫번째 석고보드까지만 뜯어 내고, 기밀천을 대고, 각종 배관과 이 기밀층 사이의 틈새를 전용 테이프로 붙이는 작업을 하셔야 영구적으로 문제가 없어질 것입니다.
1 벨루치 2020.11.03 08:43
답변 감사드립니다. 조만간 좀더 정확하게 촬영해서 문의 드리려고 합니다.