하자관련 질문/사례

걸레받이 곰팡이 문의드립니다

G 이호영 6 5,264 2020.06.15 15:58

 

3d6c6c51c5b2578fa7b054746e22caf8_1592204322_3129.png
3d6c6c51c5b2578fa7b054746e22caf8_1592204322_5557.png 

 


안녕하세요
지난주에 신축빌라에 입주를 했는데 걸레받이와 벽지틈새에서 사진과 같은 곰팡이들이 생겨나있는 곳을

집안 곳곳에서 발견을 하였습니다

침실부터 주방, 거실 등등 여기저기 조금씩 발견되는데 원인은 무엇이며 저희는 어떻게

조치를 해야하는지 궁금합니다

건축주가 괜찮다고 할 것 같은데 걸레받이를 해체해서 내부를 확인까지 해봐야 하는 것인지

아니면 일단 닦아내고 상황을 지켜봐야 하는 것일까요?

 

그리고 이것때문에 혹시 벽이 젖어있지는 않을까 수분측정기를 구입해서 집 곳곳을 측정해봤는데

곰팡이가 발생된 걸레받이 주변은 특별히 수분측정결과가 높이 나오지는 않았습니다

하지만 낮은곳은 수분측정값이 6정도로 나온것에 비해 일부벽체의 경우 20넘게 나온곳도 있는데

정상 범위라고 봐도 될까요?

만졌을때는 6으로 나온곳이나 20넘게 나온곳이나 축축함이 느껴진다거나 하지는 않았습니다

 

이러한 부분들때문에 현재 짐도 제대로 배치못하고 있는 상황입니다

도움주시면 너무나 감사하겠습니다

Comments

M 관리자 2020.06.15 21:12
이건 콘크리트 건조 수분 또는 방통몰탈의 건조수분이 나오고 있는 과정으로 보입니다.
즉 마감이 너무 빨리 들어간 경우여요. 그래서 수분측정기로도 특이점을 발견하지 못한 겁니다.
일단 걸레받이를 들어내고 약 3주 정도 말리시는 것이 최선입니다.
G 이호영 2020.06.16 06:35
답을 주셔서 진심으로 감사합니다
건축주는 일단 곰팡이는 닦아내고 난방가동등을 통해 걸레받이해체없이 말려보자고 합니다
해체하고 다시 시공하는 번거로움을 피하려고 일단 기다려보자고 하는 것 같습니다
만약 건축주말대로 해체없이 걸레받이를 건조시킬 수도 있는지요?
일단 곰팡이를 닦아낸다고해도 콘크리트의 건조수분이 남아있기때문에 다시 같은 자리에
곰팡이가 피어날까요?
눈에는 약간의 곰팡이만 보이지만 걸레받이뒤 벽지에는 곰팡이가 훨씬 많이 생겨나있고
축축한 상태라고 생각해도 될런지요?

어떻게든 건축주앞에서 곰팡이 생긴 걸레받이 하나를 떼어보자고 하려는데
정작 걸레받이 뒤편이 이상없이 깔끔할까봐 걱정입니다 ㅠㅠ
M 관리자 2020.06.16 10:27
만약 건축주말대로 해체없이 걸레받이를 건조시킬 수도 있는지요?
>>> 네 아주 오랜 시간이 지나면 건조됩니다. 약 1~2년 정도면 되어요.

일단 곰팡이를 닦아낸다고해도 콘크리트의 건조수분이 남아있기때문에 다시 같은 자리에
곰팡이가 피어날까요?
>>> 2년 안에는 그럴 수 있습니다.

눈에는 약간의 곰팡이만 보이지만 걸레받이뒤 벽지에는 곰팡이가 훨씬 많이 생겨나있고 축축한 상태라고 생각해도 될런지요?
>>> 뒤에 공간이 없다면 곰팡이도 없습니다. 수분은 있을 수 있구요.
G 이호영 2020.06.16 14:37
답변 감사드립니다
한가지만 더 여쭤볼께요
집전체에서 외벽 내벽 가릴것없이 곰팡이가 생겨난 곳과 생기지않은 곳의 차이는 무엇일까요?
말씀하신대로는 곰팡이가 생겨난 곳은 벽체의 수분이 남아있는것이 원인인데, 곰팡이가 안생긴 곳은 벽체의 수분이 곰팡이가 생긴곳보다는 적어서, 혹은 말라서 생기지않았다고 생각하면 될까요?
작은 집이라 콘크리트타설이나 방통하는데 있어 시간차를 두고 시공하지는 않았을 것 같은데
그럼 걸레받이시공의 시간차때문에 걸레받이가 타설이나 방통후에 바로 시공된곳은 곰팡이가
생겨나고 타설이나 방통후에 나중에 시공된 곳은 곰팡이가 안생기거나 덜생기는 원인이 될 수 있을까요?
복잡한 질문을 드려 정말 죄송합니다 ㅠㅠ
M 관리자 2020.06.16 19:07
건축물의 건조는 자연현상이고 공사 중에 상황을 제가 할 수 없기에 뭐라고 명확한 답변을 드리긴 어렵습니다.
1 홍도영 2020.06.27 22:43
그건 걸래받이가 먼저 보통 MDF재질이고 이런 종류는 습기에 다른 건축자재보다 훨 약하기에 그렇습니다. 그리고 구석부위는 방통이 떠 있는 경우도 있기에 사람이 방을 다니면서 방통을 누르게 되면 방 중간의 수분이 가장자리로 밀려가면서 증발하기에 더욱 가중 되기도 하구요.